Hallo Glaser1,
über die Herstellnummer konnte ich mir deine Anlagenhydraulik ansehen. Es ist kein externer Wärmeerzeuger vorhanden. Bitte prüfe einmal, ob der Parameter 7B00 in der Codierebene 1 unter der Gruppe "externer Wärmeerzeuger" auf 0 gestellt ist.
Wegen der Meldung D6 sollte dein Brunnenkreis überprüft werden. Dies kann entweder aufgrund von zu wenig Wasser ausgelöst werden oder weil die Pumpe nicht mehr genügend fördert. Am Besten wendest du dich diesbezüglich an deinen Heizungsfachbetrieb.
Beste Grüße °fl