Hallo @Stauvi
eine Niederdruckstörung (D3) kann sehr gut mit zu niedrigen Primärtemperaturen zusammen hängen. Am besten prüfst du dazu die Temperaturverhältnisse in der Anlagenübersicht.
Ob du bei deiner Anlage einen DLE installiert hast, konnte ich über den Lieferbeleg leider nicht erkennen. Am besten prüfst du hierzu mal die Endrechnung der Heizungsanlage. Bei einer Anlage mit Flächenkollektor sollte jedenfalls ein DLE vorhanden sein.
In den Codierungseinstellungen kannst du nachschauen, ob der Durchlauferhitzer freigegeben ist. Siehe hierzu Serviceanleitung ab S. 213.
Du kannst ihn einmal generell freigeben, dann für die Raumbeheizung und die Brauchwasserbereitung. Dann gibt es noch den Parameter 6015 in der Gruppe Warmwasser, der sollte auf 1 stehen.
Anschließend sollte ein vorhandener DLE bei zu niedrigen Primärtemperaturen oder falls die geforderte Vorlauftemperatur nicht erreicht werden aktiviert werden können.
Beste Grüße, Christoph
Hallo @Stauvi
das hört sich tendenziell nach einer zu niedrigen Vorlauftemperatur und in Folge dessen einer Niederdruckstörung an. Du solltest das ggf. nochmal genau im Auge behalten, wenn die Temperaturen das nächste Mal derart abfallen. Die Nachrüstung eines Durchlauferhitzers würde ich dir anraten, da bei zu niedrigen aber auch bei zu hohen Primärtemperaturen ein Betrieb des Kältekreises unmöglich werden kann. Hierbei hilft dann nur die Überbrückung mittels Durchlauferhitzer.
Beste Grüße, Christoph