Hallo zusammen,
unsere Wärmepumpe (Grundwasserpumpe) zeigt seit einigen Tagen den Fehler A5 - "Schutzthermostat hat angesprochen" an und dass die Anlage daher gestoppt ist.
Wir haben die Anlage bereits ausgeschalten und sämtliche Einstellungen auf Kundenebene zurückgesetzt - leider ohne Erfolg.
Hatte hier jemand schonmal dieses Problem?
Der ursprüngliche Betreuer der Anlage macht keinen Service mehr dafür und andere Heizungsbauer haben es aus Zeitgründen abgelehnt, einen Techniker vorbeizuschicken.
Vielleicht kann uns hier jemand einen Hinweis geben, wo wir die Ursache sein könnte.
Vielen Dank und beste Grüße
Christoph
Hallo Christoph,
bei deiner Anlage hat das Thermorelais der Primärpumpe ausgelöst. Dies muss händisch zurückgesetzt werden. Die Primärpumpe muss zudem überprüft werden. Eventuell ist sie defekt.
Viele Grüße
Flo
Hallo, ich habe den gleichen Fehler...
Wie setzt ich das Thermorelais zurück?
Vielen Dank im voraus.
Hallo Fux1,
dieses muss manuell zurückgesetzt werden. Dort befindet sich ein kleiner Knopf. Bevor dieser betätigt wird, sollte in jedem Fall die Anlage stromlos geschaltet werden. Ich empfehle dir eine Überprüfung durch deinen Fachbetrieb.
Viele Grüße
Flo
Hallo Fux1,
in meinem Fall war damals die Primärpumpe defekt.
Viele Grüße
Christoph
Hallo, um Missverständnisse auszuschließen... Primärpumpe ist die Tauchpumpe im Brunnen....
Da scheint auch bei mir der Hund begraben... Die Primärpumpe Haut das Bimetall raus.
Ich Bau sie die nächsten Tage nochmal aus (ist eine Drecksarbeit), dann sehe ich weiter...