Hallo liebe Viessmänner.
Seit ein paar Tagen hat meine Heizung fast jeden Tag eine Störung (A9).
Im Fehlerspeicher steht sonst nichts.
Wenn ich sie ausschalte und wieder einschalte, läuft sie ganz normal weiter.
Manchmal 4 Tage, manchmal nur 15 Stunden.
Sie läuft ganz normal und heizt wie immer.
Ich hatte vor 2 Jahren die gleiche Meldung (da war der Anlaufbegrenzer/Sanftanlauf defekt) und letztes Jahr habe ich nach Totalausfall eine neue Hauptplatine am Gerät bekommen.
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Grüße
Anton
In in dieser Ebene steht folgendes:
i07 Meldung EEU (ca. 20 mal).
Wenn ich auf Zeit gehe steht da: i07 Meldun 01.05. 09.03*.
Es sind auch hier ca. 20 Meldungen; alle vom 01.05. von ca, 03.00 bis 14.00
Der 01.05. war der Tag, an dem die Heizung das letzte Mal nach einer Störung eingeschaltet wurde.
Seither läuft sie ohne Probleme.
Grüße
Anton
Hallo
Hallo.
Hier nochmal tschinas.
Ich mußte leider meinen Namen hier ändern.
Was bisher passierte:
Letztes Jahr auf den Tag genau wie in 2020 die gleiche Störung A9.
Aber nur 2mal.
Dieses Jahr ab gestern wieder A9 und das ca. alle 5 Stunden.
Gruß
Hallo tschinas,
welche Meldung kam denn zu A9 mit hinzu?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo Schneider
Das gleiche Spiel wie vor 2 Jahren: Keine sonstige Meldung. Nur A9 Wärmepumpe.
Ich habe gestern die Heizung auf Warmwasserbetrieb gestellt (Heizen aus). Seitdem keine Probleme.
Scheinbar ist es ihr zu warm.
Gruß
Anton
(tschinas)
A9 kommt niemals alleine. Beim letzten mal war 07 als Störmeldung mit dabei. Prüf bitte mal die Meldungshistorie.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank.
Im Moment steht da nix.
Melde mich, sobald sie wieder auf Störung geht.
Gruß
Servus.
Ich habe die Heizung wieder auf Normalbetrieb gestellt und bekam prompt auch eine Fehlermeldung.
Vele Grüße
Kontrolliere beim Err-Code auch immer die Anzeige unter "T/P".
Melde dich einmal mit dem Kennwort "5243" an und frage nochmal die Störungsmeldungen unter Informationen ab.
Viele Grüße
Flo
Angemeldet war ich.
Habe das Muster vom letztem Mal benutzt.
Das T/P mache ich dann bei der nächsten Störung.
Seltsamerweise kommt die nur, wenn der Heizkreis dazu kommt.
Mit der Warmwasseraufbereitung habe ich keine Probs.
Grüße Anton