Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 300-G mit NC-Box KNX-Ansteuerung

Wie kann über KNX der Wärmepumpe übermittelt werden, das diese in den Kühlbetrieb gehen muß. (Vitogate 200 Z012827). Sollwert + 4°C + 3 Stunden ist eindeutig zu lange, da es in der Nacht in den Bergen schnell abkühlt und am Tag hälst es dann nicht mehr aus (über 30°C in den Räumen).

Es gibt keinen Raumfühler, der direkt an der WP-Angeschlossen ist. Da alles über KNX Realisiert ist.

Was gibt es für möglichkeiten ?

Thomas

3 ANTWORTEN 3

Hallo Juler,

ohne einen Raumsensor hättest du folgende Möglichkeiten die Kühlung schneller zu aktivieren:

Wenn du den Raumtemperatursollwert entsprechend weit absenkst, wird die Berechnung der Kühlgrenze nach unten verschoben und kann so eher in Betrieb gehen. Allerdings sollte dann die Kühlkennlinie darauf angepasst werden.

Alternativ kannst du natürlich auch das Langzeitmittel der Außentemperatur herabsetzen, wodurch deine Anlage schneller in den Kühlbetrieb geht. Dazu solltest du dann aber die Betriebsart des Heizkreises per KNX auf "nur kühlen" stellen, damit die Anlage nachts nicht mit heizen anfängt, weil die Heizgrenze unterschritten wurde.

Beste Grüße °fl

Hallo Flo,

konnte die Einstellung finden und die Grenze auf 1°C über Soll Reduzieren.
Wie kann über KNX die Vorlauftemperatur Kühlen vorgegeben werden?
Da in jedem Raum Fühler verbaut sind, die den Taupunkt bekanntgeben wäre es möglich die Kühltemperatur immer über dem Taupunkt zu Fahren. Zudem wäre es fein, wenn über KNX das Kühlen aktiviert werden könnte.
Wie kann das Realisiert werden ?

Hallo Juler,

die Vorgabe der Vorlauftemperatur für den Kühlkreis geht nur über die Punkte Neigung und Niveau Kühlkennlinie.

Einen Punkt zur reinen Aktivierung des Kühlbetriebs gibt es nicht, da die Kühlkennlinie immer ausschlaggebend ist. Diesbezüglich müsstest du eine meiner vorangegangenen Varianten nehmen.

Beste Grüße °fl
Top-Lösungsautoren