Vitocal 300-G Störung A9 nach Meldungen 05 und 07

help-153094_640.pngGuten Tag,

meine Wärmepumpe (Typ BW 108, Ser.-Nr. 7353853001040104) schaltet alle 3 bis 4 Stunden wg. Störung "A9 Wärmepumpe" ab. Voraus gehen manchmal Meldungen "05 Fehler EEV" oder "07 Fehler EEV".

Im Bereich "Diagnose WP-Modul" der Fachbetriebsebene zeigt die Zeile Err "00 00000200".

Der mich betreuende Fachbetrieb ist ratlos und erhält von Viessmann keine Unterstützung.

Wer kann mir helfen?

Freundlich grüßend,
Robert

(Foto: Pixabay/Open Clipart-Vectors)

4 ANTWORTEN 4

Ergänzung: Es handelt sich um eine bivalente Anlage mit ölbeheiztem Kessel. Als Überbrückungslösung würde es schon helfen, die WP als Störungsverursacher zu deaktivieren. Das konnte ich erfolgreich durchführen - allerdings läuft dann auch der Ölberenner nicht mehr an. Es bleibt dabei: Ausfall wg. Störung ca. alle 3 - 4 Stunden. Wenn man abends nach Hause kommt, ist die Bude kalt!

@Flo_Schneider

@graten24 

@VliesMann1 

@Marcel_Huehn 

 

Hallo Robert_K,

 

bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo, Flo,

das Problem wurde behoben durch Austausch des Drucksensors.

Vielen Dank für die Info und prima, dass die Ursache gefunden werden konnte.

 

Viele Grüße
Flo