Vitocal 300-G Schnellwahl Warmwasser

Hallo,

Ich wollte einmal eine zusätzliche Warmwasserbereitung auslösen. Leider wurde die Bereitung nicht ausgeführt.

Ich habe eine Vermutung, der Ist-Wert im ww-Speicher war noch nicht unter der Hysterse (5K) von der Temp-2 gefallen. 

Gilt die WW-Hysterese für beide Betriebsarten, Normal und Schnellwahl?

Wenn ja, wo kann ich die Hysterese für die einmalige WW-Bereitung verändern?

 

Grüße von Dieter

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Dieter2025- 

 

In beiden Fällen gilt die eingestellte Einschalthysterese der WW-Speichertemperatur.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo @Dieter2025- 

 

In beiden Fällen gilt die eingestellte Einschalthysterese der WW-Speichertemperatur.

 