Vitocal 300 G Fehlermeldung: Wärmepumpe A9, D6 Strömungswächter, 07 Kältekreis

Hallo zusammen, wir wohnen erst seit 2 Monaten in unserem Haus und haben nun bereits die zweite Störung an unserer Heizung. Wir wissen nicht weiter.

Typ-Nr: BWC301.B06

Herstellerjahr: 2017

Wärmepumpe zeigt folgende Störung an: "Wärmepumpe A9 mi D6 Strömungswächter 07 Kältekreis"

Ich habe Screenshots von der Meldehistorie und der Diagnose der Anlage gemacht, welche ich hier leider nicht hochladen kann. Wer kann uns helfen?

 

Vielen Dank & viele Grüße

 

 

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo ToNi221215,

die Meldung D6 sagt aus, dass der Strömungswächter nicht durchgeschaltet hat und somit der Volumenstrom zu gering ist. Vermutlich hängen die Meldungen 07 und A9 damit zusammen. Ich empfehle dir, dies durch deinen Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Der Strömungswächter wird bei ausreichendem Volumenstrom auf der Primärseite geschaltet.

Beste Grüße °fl

Hallo Flo,

vielen Dank für die Antwort. Mein Fachbetrieb war jetzt vor Ort. Die Grundwasserpumpe hat "Dreck" bzw. Schlamm gezogen. Dadurch war der Filter verschmutzt und musste gereinigt werden. Anlage läuft jetzt wieder Störungsfrei.

Gruß
Thomas S.

Hallo ToNi221215,

vielen Dank für die Info! 🙂

Beste Grüße °fl