Vitocal 300 G Fehler A9, D3, 07

Hallo,

 

seit Freitag haben wir die Störung "D3 Niederdruck" bei unserer Vitocal 300 G.

Mit dazu kommen mittlerweile "A´9" sowie "07 Kältekreis".

Die Außentemperaturen waren zu dem Zeitpunkt recht mild.

Die Anlage ist nun schon seit einigen Jahren (2014) in Betrieb.

 

Die Wärmepumpe ist also aus. Wenn ich alle Störungen quittiere ist das Display "sauber", sie springt aber nicht an. Irgendwann startet sie dann für sehr kurze Zeit. Nun habe ich gesehen, dass dann der Verdichter leicht vereist - sicher kein gutes Zeichen? 😞

 

Seriennummer: 7509212401118108

Typ:BWC 302.B17

Wo könnte die Ursache liegen?

 

Vielen Dank!

 

Trotz Wartungsvertrag haben wir leider noch keinen Termin von Viessmann bekommen.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Also ich habe nun die Solepumpe getauscht und es war der Grund! 🙂

Alles funktioniert wieder!! 🙂

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hy 

Über den Aktoren Test probieren ob die sekundäre pumpe funktioniert 

Gruß Daniel 

Guter Punkt!

Die Pumpe läuft nicht, wenn ich sie über den Aktorentest ansteuere.

Jetzt ist die Frage, ob es an der Pumpe oder an der Steuerung liegt?

 

Hilfe von Viessmann-Werkskundendienst ist weiterhin nicht in Sicht! 😞

Schick mir mal als persönliche Nachricht dein nummer

Also ich habe nun die Solepumpe getauscht und es war der Grund! 🙂

Alles funktioniert wieder!! 🙂