Liebes Forum! Liebe Profis!
Folgendes Problem:
wir haben folgende Heizung:
Vitocal 300-G mit Erweiterungssatz Heizkreis Mischer
Der Erweiterungssatz gibt kurz ein Signal an die Pumpe, wird kurz geschaltet, Pumpe leuchtet und zeigt an und dann wird alles Schwarz. Strom wird also kurz gegeben dann ist kein Strom mehr da. Der Temperaturfühler wurde getauscht, der ist nicht das Problem.
Hatte wer das schon? Weiß jemand was das Problem sein könnte?
danke gerne auch direkt an: goldandrea13@gmail.com
danke lg
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Spannung ist dann weg. Jedoch ist die Pumpe neu. Genauso wie der Temperaturmesser.
Wenn man es neu startet, geht die Pumpe kurz an und dann hört man das Relais schalten und die Pumpe ist aus.
Hallo AndreaG,
wie sieht es diesbezüglich im Aktorentest aus? Läuft die Pumpe dort konstant durch oder schaltet sie auch ab?
Viele Grüße
Flo
Hallo! Habe gerade eine Mail erhalten. Die Soll Temperatur des Heizkreises musste angepasst werden. Sie scheint nur zu schalten wenn sie ,,Heizen“ muss.
OK, danke für die Info und prima, dass es wieder zu deiner Zufriedenheit läuft. 🙂
Viele Grüße
Flo
So nun ist sie wieder dunkel die Umwälzpumpe… stell ich die Temperatur zum Testen auf 30 Grad geht sie an (die Anzeige leuchtet) wenn ich auf unsere normalen 22 Grad einstelle wird sie schwarz.
Bei der zweiten Umwälzpumpe leuchtet das Display immer. (Anzeige für Fördermenge ect) dieser Heizkreis ist aber direkt an der Heizung angeschlossen nicht wie der andere, der über den Erweiterungssatz angesteuert wird.
langsam drehe ich durch. Das war früher nicht so. Was ist das Problem?
Miss mal an Stecker 20, ob da Spannung anliegt wenn die Pumpe ausgeht. Evtl. ist ja auch die Pumpe defekt.
Spannung ist dann weg. Jedoch ist die Pumpe neu. Genauso wie der Temperaturmesser.
Wenn man es neu startet, geht die Pumpe kurz an und dann hört man das Relais schalten und die Pumpe ist aus.
Hast du es denn einmal im Aktorentest geprüft, geht sie dort auch aus nach einiger Zeit?
Viele Grüße
Flo
Merkwürdig, was zeigt denn die Anlagenübersicht an, wenn die Pumpe ausgeht? Du findest sie unter Informationen. Mach gerne ein Bild davon und poste es hier.
Viele Grüße
Flo