Hallo zusammen,
bin seit Kurzem stolzer Besitzer einer Vitocal 300-G. Ein 700l Pufferspeicher ist vorhanden, allerdings nicht als hydraulische Weiche, sondern 'in Reihe' in den FBH-Rücklauf eingebunden. Die Sekundärkreispumpe ist also die FBH-Umwälzpumpe. Angeschlossen an Klemme 211.2
Leider ist es so, dass sobald die EVU-Sperre aktiviert wird, die Sekundärpumpe ausgeschaltet wird. Dadurch wird die im Puffer gespeicherte Wärme in der Sperrzeit nicht genutzt.
Gibt es einen Parameter über den man die Sekundärpumpe auch in der Sperrzeit laufen lassen kann?
Grüße SlingShot
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Flo_Schneider,
achso- na dann stellt sich das nun auch ganz anders dar! Dann besteht ja berechtigterweise Hoffnung... Werde also dem Rat folgen und bei Gelegenheit einen Termin veranlassen.
Kann mir aber beim besten Willen keinen HW-Defekt vorstellen, das klingt doch nach FW oder eben Parametrierung. Welche FW-Version hatte der funktionierende WO1C Regler? Und wichtiger: Wie lange hast Du nach Anlegen des Sperrsignals gewartet? Länger als 5min?
Danke und Grüße,
SlingShot