Hallo zusammen,
welche Baugruppen in der WP versorgt der <42V Anschluss auf der Rückseite des Gerätes? Kann dieser direkt durch eine PV Anlage (Parallelschaltung PV Module, ohne Wechselrichter) genutzt werden bzw. was passiert, wenn keine (Nacht) oder eine zu geringe Leistung (Wolken, unterdimensioniertes PV Feld) geliefert wird?
Wo kann ich mehr Informationen zu diesen Anschluss / Geräteinnenleben finden bzw. ist o. g. Vorhaben des direkten Anschlusses eine gute Idee (Parallelschaltung aller Module, um selbst bei voller Sonneneinstrahlung und fehlender Leistungsabnahme durch die WP aufgrund der Leerlaufspannung eines Solarmoduls nicht über die 42V zu gelangen)?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Maddin,
da verstehst du etwas falsch. Das ist eine Durchführungstülle für alle Sensorenleitungen etc. mit einer Betriebsspannung von unter 42V. Hier werden also nur Sensorenleitungen, BUS-Leitungen etc. durchgeführt.
Um mal bezüglich der PV-Energienutzung vorne anzufangen: hierzu wird ein MOD-BUS-Energiezähler in deinem Hausnetz installiert, der automatisch erkennt (und per MOD-BUS an die Wärmepumpenregelung meldet), wenn ein entsprechender Energieüberschuss zur Verfügung steht. Die Wärmepumpe bleibt ganz normal im Hausnetz eingebunden und kann also auch ohne Unterstützung der PV-Anlage heizen oder kühlen.
In der Regelung der Wärmepumpe (geht nur bei WO1C) kann man vorgeben, was mit der überschüssigen Energie gemacht werden soll. Hier lässt sich zum Beispiel der Puffer weiter aufheizen oder der Warmwasserspeicher. In Kombination mit einer Active Cooling Funktion (sehr interessant) kannst du zum Beispiel im Sommer im Wohnzimmer eine Eisbahn eröffnen 🙂
Beste Grüße, °ch
Hallo Maddin,
da verstehst du etwas falsch. Das ist eine Durchführungstülle für alle Sensorenleitungen etc. mit einer Betriebsspannung von unter 42V. Hier werden also nur Sensorenleitungen, BUS-Leitungen etc. durchgeführt.
Um mal bezüglich der PV-Energienutzung vorne anzufangen: hierzu wird ein MOD-BUS-Energiezähler in deinem Hausnetz installiert, der automatisch erkennt (und per MOD-BUS an die Wärmepumpenregelung meldet), wenn ein entsprechender Energieüberschuss zur Verfügung steht. Die Wärmepumpe bleibt ganz normal im Hausnetz eingebunden und kann also auch ohne Unterstützung der PV-Anlage heizen oder kühlen.
In der Regelung der Wärmepumpe (geht nur bei WO1C) kann man vorgeben, was mit der überschüssigen Energie gemacht werden soll. Hier lässt sich zum Beispiel der Puffer weiter aufheizen oder der Warmwasserspeicher. In Kombination mit einer Active Cooling Funktion (sehr interessant) kannst du zum Beispiel im Sommer im Wohnzimmer eine Eisbahn eröffnen 🙂
Beste Grüße, °ch
Benutzer | Anzahl |
---|---|
12 | |
8 | |
6 | |
6 | |