Hallo,
ich hätte folgende fragen:
1)Wann wird von NC auf AC umgeschalten? Ich gehe davon aus dass Temperaturen quellseitig und Kaltwasserspeicher miteinander verglichen werden? Wie ist das von den Temperaturdifferenzen gehandhabt?
2)Kann der Heizwasserspeicher geladen werden, ohne, dass die Heizkreispumpe anspringt?
3)Wie sieht die Smartgrid Ready Schnittstelle der Wärmepumpe aus. Gibt es diesbezüglich weitere Unterlagen?
MfG
SR89
Hallo SR89,
zum Kühlbetrieb lässt sich AC und NC nicht in Kombination nutzen. Es kann entweder eine AC oder eine NC-Box zur Erweiterung verwendet werden. Der jeweilige Kühlbetrieb wird dann entsprechend der eingestellten Kühlkennlinie aktiviert.
Die Heizkreispumpe ist nur im Heizbetrieb aktiv. Sollte der Pufferspeicher per Festwert beladen werden, läuft nur die Sekundärpumpe, wenn nicht zeitgleich der Heizbetrieb aktiv ist.
Die Smartgrid-Funktionen sind in der Serviceanleitung WO1C ggf. näher beschrieben. Schau mal hier, ab S. 26 https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5687...
Beste Grüße, °ch
"Kannst du mir sagen wie man den Pufferspeicher per Festwert beladen kann? Wird die Solltemperatur im Pufferspeicher nicht über die Heizkurve ermittelt?"
nein, wenn Sie eine Festewert Temperatur einstellen