Vitocal 300-G 301.C16 Verdichterstörung - Notbetrieb aktivieren und Tempabsenkung verhindern

 

Hallo Zusammen,

 

meine Vitocal 300-G 301.C16 ist Samstag nach 350 Tagen mit dem Fehler A9 (+ D3 und 07) in Störung gegangen. Der Kältekreis zeigt dutzende Meldungskombinationen 10 / 21. Nach jeweils 9 Anlaufversuchen geht die Anlage in Störung A9. Viessmann ist gestern durch meinen Heizungsbauer informiert worden, ich warte noch auf eine Rückmeldung.

Da wir aktuell Minustemperaturen haben, möchte ich den Notbetrieb nutzen. Hier stehe ich vor zwei Problemen.

 

 

Problem 1:

Ich habe jetzt folgende Parametrisierungen versucht, um das den Notbetrieb mit dem Durchlauferhitzer herzustellen:

 

  • 7900 (Freigabe Heizwasser-Durchlauferhitzer) von 0 auf 1 und nach Quittierung der Sekundärkreisabfrage ist er auf 3
  • 7902 (Freigabe Heizw.-Durchlauferhitzer für Raumbeheizung) von 0 auf  1
  • 6015 von 0 auf 1 (Freigabe Elektro-Heizungen für Warmwasserbereitung

Zusätzlich getestet:

  • 7905 (Einschaltverzögerung Heizw.-Durchlauferhitzer) von 30 auf 0
  • 7312 (Einschaltschwelle E-Heizung) von 300 auf 10

 

Der E-Heizer funktioniert jetzt nachdem ich gestern Nacht nach 7 Aktivierungsversuchen verzweifelt aufgegeben habe. Nachdem ich eine A9 Störung quittiert und die Anlage NICHT neu gestartet habe, ging der E-Heizer an und macht gerade Warmwasser.

Was ist an den obigen Einstellungen oder meinem Vorgehen falsch, damit der E-Heizer sich beim Ausfall des Verdichters zuverlässig aktiviert?

 

 

Problem 2:

Zusätzlich wird die Heizkreissolltemperatur im Störungsfall A9 dann leider auf von ca. 29°C auf 24 °C abgesenkt.

Ich habe getestet:

  • 701C (Betriebsstatus nach Meldung A9, C9) von 0 auf 1
  • 5012 (Freigabe Verwendung Verdichterstufe) von 15 auf 0.

Das Ergebnis war, dass die Anlage auch nach den üblichen 9 Versuchen nicht in Störung gegangen ist. Bei der Verwendung 5012 ist der Verdichter zwar ausgeblieben, aber der E-Heizer wurde nicht eingeschaltet. Muss ich noch andere Parameter setzen?

 

Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen könnt! 

 

VG

MOS

3 ANTWORTEN 3

Hallo MOS,

 

wenn die Meldung A9 anliegt, wird der Warmwasser-Sollwert und die Raum-Soll-Temperatur reduziert. Hintergrund ist, dass du als Betreiber der Anlage auch merkst, dass etwas nicht stimmt. Am einfachsten ist der Notbetrieb über die Estrichtrockung umzusetzen. Stell hierfür den Parameter 7300 auf 0 und 7303 auf 12. Im Heizbetrieb wird auf die maximale Vorlauftemperatur des Heizkreises (200E) aufgeheizt. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo_Schneider,

 

danke für die Rückmeldung. Das hat mein Heizungsbauer dann ziemlich parallel zu Deiner Antwort auch Remote so eingestellt. Die Anlage heizt jetzt mit dem Durchlauferhitzer den Fußboden (max. HK Temperatur jetzt auf 32° abgesenkt) und mit einem Elektro-Heizeinsatz den vorhandenen Vitocell (6014 auf 1), wenn Warmwasser bereitet wird.

 

Ein Frage hätte ich noch: Wenn die 7300 auf 0 steht, ist 5012 auf 0 überflüssig und kann wieder auf den Bitwert 15?

 

Der Technikereinsatz ist für kommenden Montag geplant.

 

VG

MOS

 

Ja, das ist dann überflüssig. 

 

Viele Grüße
Flo