Hallo zusammen,
im technischen Datenblatt der Vitocal 301.C06 ist eine Nenn-Wärmeleistung von 4,28 kW angegeben
und ein Heiz-Modulationsbereich von 1,7 bis 8,6 kW.
Da ich mir nicht ganz sicher bin, möchte ich fragen, ob diese WP bei einer Gebäudeheizlast von ca. 6,9 kW
ausreichend ist oder ob ich von den 4,28 kW ausgehen muss.
Vielen Dank und freundliche Grüße,
Arno 🙂
Hallo Arno,
es geht um eine 333-G 301.C06, oder?
Die 4,28 kW ist die Leistung im Teillast bereich bei der der COP am besten ist.
Wenn du hier auf Seite 74
https://www.heizungsdiscount24.de/pdf/Viessmann-Waermepumpe-Vitocal-300-G-BWC-Planungsanleitung.pdf
die Tabelle anschaut, hat sie selbst bei einer Sole Temperatur von -10 Grad noch 6,68 kW.
Das passt aus meiner Sicht gut.
VG
Hallo,
vielen Dank schonmal für die Antwort.
Auf S. 74 ff des Links finde ich allerdings den Wert von ca. 6,68 kW nirgendwo.
Das ist auch die Datentabelle des 333-G, ich meinte aber den 300-G C06.
Das diese 4,28 kW die Leistung im Teillastbereich sind habe ich vermutet, aber
wenn ich beim C06 in Diagramm und Tabellen schaue finde ich nur diesen Wert
(auch wenn als Modulationsbereich 1,7 bis 8,6 kW angegeben sind).
Bin mir da nicht ganz sicher.
VG Arno
deine Heizlast + Warmwasser Aufschlag muss im Heiz-Modulationsbereich liegen.
In der Heizlastberechnung sind ja bereits die Temperaturen beachtet worden.
Hallo,
sorry das war eine zu alte Planungsanleitung.
--> S.35
Hast du Sole? Auf welche Temperatur ist die primäre Quelle ausgelegt?
Yepps auch Soloe, bei mir wurde gerechnet in der Heizlast mit:
Normalaußentemperatur -9,8 Grad
Mittlere Außentemperatur: 9,3 Grad
Vorlauf 35 Grad
Rücklauf 30 Grad
Das bei einer Solltemperatur von 24 Grad.
Bewusst so Hoch damit wir nach oben Luft haben und die Anlage effizient Laufen wird.
LG
Super, dann ist das die richtige WP.
Die primäre Quelle ist auf 0 °C ausgelegt.
Als Mindestvolumenstrom ist dort 600 l/h angegeben und 740 l/h Nennvolumenstrom.
Die Anlage mit Fussbodenheizung hat ca. 580 l/h und der Warmwasserspeicher benötigt ca. 62 l/h.
Somit kann der Pufferspeicher doch entfallen oder sollte man vorsichtshalber doch einen einplanen?
VG
Hallo ,
dann sollte die Leistung gut passen.
Der Mindestvolumenstrom ist ja an der unteren Grenze. Dann stellt noch jemand die Heizkurve einen Tick zu hoch ein, dass 2 oder 3 Stellantriebe schliesen und die Vitocal steigt mit einer Fehlermeldung aus.
Wenn du Seite 164 anschaust wir ein 46l Reihen-Puffer empfohlen mit Überströmventil. Das fände ich noch ok.
Wenn du planst die ERR nach Einzug wieder abzubauen und wenn man den Volumenstrom in Richtung Nennvolumenstrom noch etwas tunen kann, könnte man auf den Puffer verzichten.
In der Berechnung für die FbH ist sicher eine Förderhöhe angegeben?
Auf Seite 35 sieht man die Restförderhöhe der Pumpe.
Wenn die FBh nicht mehr als 700mbar braucht um auf 740l/h Nennvolumenstrom zu kommen, könnte man aus meiener Sicht auf den Puffer verzichten. Ob der HB das auch so sieht, ist die Frage.
Zur Planung der FBH. Falls an das Bad "ungeheizte Räume" angrenzen (meist das Schlafzimmer) weise den Planer unbedingt darauf hin, dass der Nachbarraum vom Bad z.B. nur 16 Grad haben soll.
Sonst hast du im Bad nur 19 anstatt der gewünschten 23 Grad.
Sonst musst du die Heizkurve um 4k anheben damit das Bad warm wird, und alle anderen Räume drosseln.
Dann fliegt dir der Mindestvolumenstrom sofort um die Ohren.
Hätte jemand nochmal einen Link zu dem Planungshandbuch mit der 300-G BWC 301.C06.
Danke
Hier die engl. Version
vielleicht hat noch jemand die deutsche zu Hand.