abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 300 Fehler A9 in Verbindung mit i07

Hallo zusammen, 

meine Wärmepumpe (Baujahr 2009) steigt seit einigen Tagen nahezu täglich mit der Fehlerkombination A9 und i07 (Meldung EEV) aus. Unter Diagnose WP Modul erscheint der ERR Code 0000 0200.

Die WP läuft im Warmwasserbetrieb bei 55 Grad Solltemperatur. 

Woran kann das liegen? 

IMG_4702.jpeg
IMG_4696.jpeg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Danke, die Meldung 200 bedeutet, dass eine Regelhochdruckstörung vorliegt. Ich vermute, dass liegt daran, dass der Warmwasser-Sollwert zu hoch eingestellt ist. Stell diesen mal auf 50°C und schau, wie sich die Wärmepumpe verhält. 

 

Viele Grüße

Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Andreas-25,

 

teil mir bitte die Seriennummer deiner Wärmepumpe mit. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo

 

Serien Nr 7426 1269 0180 1102

Danke, die Meldung 200 bedeutet, dass eine Regelhochdruckstörung vorliegt. Ich vermute, dass liegt daran, dass der Warmwasser-Sollwert zu hoch eingestellt ist. Stell diesen mal auf 50°C und schau, wie sich die Wärmepumpe verhält. 

 

Viele Grüße

Flo

Danke Flo. Das haben wir getan und die Anlage läuft seitdem ohne Probleme. Vielen Dank für den Support

Top-Lösungsautoren