Vitocal 300 D6 Brunnenkreis und Heizung wird nicht Warm

Hallo bei uns kommt immer der Fehler D6 Brunnenkreis problemm ist Vorlauftemparatur ist so 40- 60 und das Rohr zum Pufferspeicher so wie der Pufferspeicher sind heiß, nur die Rohre für die Füßbodenheizung sowie normalle Heizung sind kalt. Warmwasser haben wir das funktioniert. was könnte das sein in der Meldehistorie steht immer D6 ausgelöst und dann ab einer anderen Uhrzeit D6 behoben

5 ANTWORTEN 5

Hallo 110186b,


die Meldung D6 sagt aus, dass der Volumenstrom auf der Primärseite zu gering ist. Hier sollte der Brunnenkreislauf bzw. die Brunnenpumpe durch deinen Fachbetrieb geprüft werden.


Viele Grüße °fl

Ja das Problem ist das die Anlage von Viessmann aus Polen ist und die keiner machen will außer sie komplett umzubauen. Kann man das auch selber prüfen. Sitzt die Brunnenpumpe am Pufferspeicher. Oder sind damit die Energiesparumwälzpumpen gemeint haben davon 3 Stück.

Die Brunnenpumpe sitzt im Primärkreis. Die zu beheizende Seite (Heizkreis, Warmwasser, ...) sitzt auf der Sekundärseite. Was soll denn komplett umgebaut werden?

Viele Grüße °fl

Also da die Anlage für den polnischen Markt gebaut ist darf sie wohl in Deutschland nicht betrieben werden Aussage Viessmann. Sind beim überlegen eine Gas Heizung einzubauen. Haben jetzt den Durchfluss der Umwälzpumpen erhöht und es wurde etwas wärmer also lauwarm vorher waren die Heizungen kalt.

Hallo 110186b,

wenn die Wärmepumpe für den deutschen Markt nicht zugelassen ist, darf sie hier auch nicht eingebaut werden.

Ist denn die Meldung D6 nochmal aufgetaucht?

Viele Grüße °fl