Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
ich betreibe seit 2007 eine WP Vitocal 300 BW 212. Ein Verdichter (ich weiß nicht mehr, welcher) wurde in der Gewährleistung getauscht. Für die beiden Verdichter ist ein Laufzeitausgleich eingestellt, beide haben inzwischen eine Gesamtlaufzeit von je 20.000+ Stunden erreicht, wobei der Verdichter 2 ca. die dreifache Anzahl an Einschaltungen aufweist.
Seit einigen Tagen erhalte ich mehrmals täglich, vornehmlich in den Nachtstunden im 30 min-Rhythmus, die Fehlermeldung A13 Regel Hochdruck. Primär- und Sekundärpumpe laufen normal, WW-Bereitung funktioniert auch ohne Heizstab einwandfrei. Damit ist der Fehler m. E. auf Pumpe 2 einzugrenzen.
Da - das ist jetzt meine Interpretation - Pumpe 1 nicht einspringt, wenn 2 sich abschaltet (oder gar nicht erst einschaltet?), kühlt der Sekundärkreis aus, wenn dann 1 wieder läuft, beträgt die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf (bei mir untypische) 15° (35°/20°). Trotz aktuell vergleichsweise milder Witterung lässt sich so nur eine Raumtemperatur von max. 20° erreichen, und auch das nur mit Anlauf und diszipliertem Lüften.
Fragen hierzu:
1. Ist das oben stehende plausibel (bin kein Hz-Techniker)?
2. Gibt es auf dieser Grundlage Möglichkeiten, die ich zu nächst mit "Bordmitteln" versuchen könnte, z. B. über die Steuerung?
3. Kann ich, soz. als Sofortmaßnahme, die Pumpe 2 ganz aus der Steuerung herausnehmen und Pumpe 1 durchlaufen lassen, und wenn ja, wie?
Vielen Dank.
Es muss sich bezüglich Wärmeabnahme etwas verändert haben.
Entweder Sekundärpumpe fehlerhaft ( schwergängig durch Lagerschaden oder Laufrad verschmutzt) oder Schmutzfänger verstopft oder Luft in der Boilerladeleitung oder Pumpeneinstellungen aus "Stromspargründen" verändert .
15 K Spreizung ist eher sehr, sehr untypisch. Bei Fußbodenheizung wählt man 7-10 K . Da stimmt also was mit dem Heizwasserdurchsatz nicht.
Gibt es einen Pufferspeicher oder bedient die Sekundärpumpe direkt den Heizkreis?