Hallo,
Ich habe eine
VIESSMANN Vitocal 300-A, Typ AWCI-AC 301.A, Nennwärmeleistung 3 - 9 kW
(A2W35) modulierend
Heizstab und Vitocell Speicher-Wassererwärmer mit 300 Liter sowie eine kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung in meinem 2017 erbauten kfw 40+ holzständerbauweise Fertighaus verbaut. 180 m² Wohnfläche.
Leider musste ich feststellen, dass der Stromverberauch der Wärmepumpe enorm hoch ist. der Verbrauch liegt bei ca. 25 kWh (Wärmepumpe) am Tag. Im Sommer ist die Fussbodenheizung selbstverständlich aus und nur Warmwasserbetrieb an. Das aufheizen ist auf 3x 0,5h am Tag oberer Wert 50°C eingestellt. JAZ sagt die Anlage liegt bei 4,3. Jetzt im Winter muss ich natürlich noch Heizen und der Stromverbrauch steigt logischerweise....
2017 gab es den fehler A9 Wärmepumpe defekt. Dies wurde von einem Viessmann Kundendienstler überprüft mit dem Ergebnis, das alles in ordnung sei.
Dieser hohe Stromverbrauch kann doch nicht normal sein, oder?
Ich nehme mal an, dass du den Verbrauch anhand des Stromzählers und der angefallenen Tage berechnet hast ? Und hier müsste sehr wahrscheinlich auch eine Bauwerkstrockenlegung(Estrichtrocknung z.B.) mit einbezogen werden. Welche übrigens sehr energiehungrig ist.
Danke schon mal für die schnelle Antwort. Leider ist das nicht der Fall, wäre froh wenn dem so wäre. Die Estrichtrocknung fand im Juli 2017 über den Baustrom statt. Den Verbrauch sehe ich anhand meines Stromzählers sowie über die Daten meiner PV anlage, bis hin zum stündlichen Verbrauch. Klar, hier sehe ich nur den kompletten Hausverbrauch. Aber ich habe den Verbrauch sämlicher Geräte welche sich an Steckdosen im Haus befinden kontrolliert (Strommesszähler) und komme selbst wenn ich alle Geräte zusammenzähle und nicht im Standby betreibe auf gerade mal 0,2 kWh bei einem Hausverbrauch von min 1 kWh. Wenn Warmwasser produziert wird steigt der Verbrauch auf gerne mal 2- 2,5 kWh.
Somit: gemessene Geräte bei Last ca. 0,2 kWh x 24 h = 4,8 kW am Tag --> ca 25 kW am Tag - 4,8 kW = 21,2 kW Rest. und der Rest ist schnell gefunden....Luft-Wasser-Wärmepumpe....
Ich war schon am überlegen der Wärmepumpe nen eigenen Drehstromzähler zu verpassen... um genaue ergebnisse zu bekommen.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass die Option Heizen über Elektro ausgeschalten ist...
Also, habe nochmal nachgeschaut. hatte parameter 6007 eingestellt. WW war heute morgen auf 38°C trotz Aufbereiten von 3:30 - 4:00 Uhr (soll 45°, Hysterese 5°K) auch ist mir aufgefallen das die FBH heute nacht sehr warm wurde in allen Räumen, hier habe ich allerdings nichts verstellt. Mit sehr warm meine ich wärmer als die Raumthermostate eingestellt sind. An der Heizung ist Sie auf 21 °C und im Bad zum Beispiel auf 22°C eingestellt. im Bad war es heute Nacht dann 23,9°C....Stromverbrauch sagt noch nichts anderes. Was mir allerdings aufgefallen ist, ich musst WW mit Elektro Heizen heute einschalten damit WW aufgeheizt wird. Aussentemp...0 -1 °C. Wärmepumpe steht im Keller. Kann es sein, das die doch einen defekt hat und nicht mehr ohne Elektrounterstützung heizen kann? Habe im Servicemenü unter Meldungshistorie mehrfach den Fehler "Meldung Kältekreis 07" gefunden. "Fehler in der Kältekreisregelung (Regelung des elektronischen Expansionsventils, Wärmepumpe 1. Stufe)".
Hallo Flo,
Die Melungen sind relativ aktuell. Letzte ist vom 20.11.18 und wenn ich die 28 angezeigten zurück gehe ist die erste vom 01.10.18 Frage stellt sich mir natürlich wieviel gespeichert wird...
Die FFB scheint wieder alles normal zu sein. Zumindest überheizt sie nicht mehr 😉
Jetzt noch ne andere Frage, da ich mittlerweile davon ausgehe das der Installateur nur die Hälfte eingestellt hat und euer Fachmann sich damals nur die Werte auf seinem Laptop angeschaut hat...: Wie bereits geschrieben habe ich eine Vitocal 300-A AWCI-AC 301.A (A2W35) mit Vitocell 100-B, Typ CVBB (Solar nicht angeschlossen sondern Heizspiralen HR mit HVs verbunden und HRs als HR genutzt), dann noch ein SVPA 46 Liter. So, jetzt zur Frage: dieser SVPA ist doch ein Heizwasser Pufferspeicher oder? Es liegen keine Kabel nur Rohre an.
Ausserdem, habe ich gesehen das bei mir Klemme 212.1 angeschlossen ist (habe keine Kühlung verbaut). Klemme 212.2 (heizkreispumpe) ist jedoch nicht angeschlossen. Es liegen aber 230V an. Wenn ich jetzt Kabel von 212.1 auf 212.2 klemme, würde es vermutlich kühlen, oder?
Benutzer | Anzahl |
---|---|
14 | |
9 | |
7 | |
6 | |
6 |