abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 300-A: Trommelndes Geräusch des Radialventilators

Hallo, bei meiner Vitocal 300-A Bj 2011 gibt der Radialventilator seit Kurzem ein trommelndes Geräusch im Lauf bei hohen Außentemperaturen von sich. 

Am Morgen bei rund 20° C war der Lauf normal. Am Nachmittag bei 31° C war das Trommeln dann wieder da. 

Ich habe das Gehäuse geöffnet und mal am Rad gedreht. An einer Stelle scheint es zu "schleifen". 

Bislang hat die Anlage 10.000 Betriebsstunden hinter sich. 

Bahnt sich hier ein Defekt des Lüfterlagers an? Oder könnte es noch etwas anderes sein? 

Viele Grüße

B. Wolf

4 ANTWORTEN 4

Hallo benjaminwolf,

ist dieses "Schleifen" denn bei 31°C Außentemperatur stärker vorhanden als bei 20°C?

Viele Grüße °fl

Hallo °fl,

bei 20 ° C ist kein Schleifen hörbar. Dabei läuft der Lüfter ruhig und so wie ich es gewohnt bin... Heute Morgen habe ich das verifiziert - nichts zu hören heute Morgen.

Vllt. noch ergänzend, bei 31° C ist deutlich hörbar in 1-2 m Entfernung.

Dann kann die Ursache entweder am Einlassring oder direkt am Ventilator liegen. Je nachdem sollte das Bauteil dann ausgetauscht werden.

Viele Grüße °fl
Top-Lösungsautoren