Hallo,
Ich habe eine Wärmepumpe (Vitocal 300-A) die über ein Ventil zwei Pufferspeicher (Heizwasser und Warmwasser) speißt. An dem Pufferspeicher ist noch ein wasserführender Kaminofen angeschlossen.
Die Steuerung der Wärmepumpe ist eine Vitotronic 200.
Mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit sehr oft die Sekundärpumpe läuft ohne dass die Wärmepumpe an ist.
Ich denke dass die anläuft, da es zur Zeit unter 0° draußen hat und die Wärmepumpe wegen dem Frostschutz die Sekundärpumpe laufen lässt. Nur leider wird in diesem Fall die Sekundärpumpe erst dann wieder abgeschaltet, wenn die Wärmepumpe einmal angelaufen ist.
Gerade Nachts läuft dann die Sekundärpumpe solange, bis der Pufferspeicher soweit leer ist, bis der Verdichter angeht und den Pufferspeicher wieder füllt, danach ist die Sekundärpumpe aus.
Wenn ich merke, dass die Sekundärpumpe läuft ohne dass der Verdichter an ist, starte ich für den Warmwasserspeicher die Funktion 1x Warmwasseraufbereitung über die Vitotronic 200 und nach dem befüllen des Warmwasserspeichers ist die Sekundärpumpe wieder aus.
Das Problem ist aber auch, wenn der wasserführende Kaminofen den Pufferspeicher (und über eine Umschichtpumpe auch den Warmwasserspeicher) aufheizt, hat die Wärmepumpe kein Grund anzugehen und die Sekundärpumpe läuft ständig mit (gerade am Wochenende >24h).
Ich hoffe es gibt eine einfache Lösung für dieses Problem.
Ich habe das selbe Problem in gleicher Konstellation (wassergeführter Kamin, zwei Pufferspeicher) bei einer Vitocal 200-S des Typs AWB-E 201.D16. Welche Steuerung installiert ist, konnte ich leider nicht herausfinden, die ersten 7 Ziffern der Herstellernummer lauten aber 7572267. Dass das Problem dadurch verursacht wird, dass die Wärmepumpe nicht läuft, kann ich mir nicht vorstellen, gestern hat meine WP jedenfalls den ganzen Tag über beide Pufferspeicher geladen (FBH 30°, HW 50°). Aufgehört hat sie damit um 22 Uhr, da endet das Pufferprogramm, mir ist das Laden in der Nacht nämlich zu laut, außerdem finde ich es sinnbefreit, meine WP zur kältesten Tageszeit arbeiten zu lassen, wenn ich einen Pufferspeicher habe, den ich auch über den Kamin befeuern kann.
Bis gestern habe ich, um zu Testen, welche Art der Beheizung die effizienteste ist, den FBH-Pufferspeicher zu der wärmsten Tageszeit auf 50° aufheizen lassen, das Problem mit dem meiner Meinung nach unnötigen Im-Kreis-Laufen der Sekundärpumpe ist bis dahin nicht aufgetreten. Gestern habe ich dann aber jedenfalls aufgrund der sinkenden Temperaturen die Ladung auf "Normal" umgestellt und den Kamin eingeheizt, und siehe da, gegen 23 Uhr hat die Pumpe bei -3° Außentemperatur plötzlich wieder zu laufen begonnen. Ob das jetzt an der Außentemperatur oder an der Umstellung des Betriebsmodus gelegen hat, kann ich aktuell noch nicht beurteilen.
Das Problem hat sich übrigens auch schon mal ein Viessmann-Techniker angesehen, der war aber genauso ratlos wie ich. Hat hier vielleicht jemand mittlerweile einen sinnvollen Tipp, wie man der Pumpe das Laufen abgewöhnen kann? Jedesmal Heizwasser nachzubestellen finde ich jedenfalls nicht sehr sinnvoll, das funktioniert aber zumindest und war gestern auch meine bevorzugte Lösungsmethode, bisher habe ich die WP einfach aus- und wieder eingeschaltet.
Warum die Sekundärpumpe überhaupt zu laufen beginnt, habe ich übrigens auch nicht verstanden. Hier wird ja nur Heizwasser zwischen dem Innenteil der WP und dem Pufferspeicher im Kreis gepumpt, oder? Wo soll denn hier etwas gefrieren? Die Wärmemittelleitungen waren jedenfalls nicht aktiv, es wurde also keine Energie nach außen gepumpt.
LG, Jürgen