Wärmetauscher eisfrei!
=>Niederdruck Störung
Schlam im Wärmetauscher, hat wohl ihn beim abtauen, eingefrohren
Wärmetauscher Verflüssiger hat ein Leck
Verflüssiger 7840834 (& Filtertrockner 7858476) erneuert
gespült, abgedrückt, vakuumiert und wieder befüllt
Hallo HelmutRemstal,
ist der Verdampfer deiner Wärmepumpe stark vereist?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo Schneider,
Lüfter startet; Verdichter startet; Kältekreis Temperatur "steigt"; Wärmetauscher Temperatur "konstand" (Bilder)
Umschalteventile Kältekreis ?? (Schema?)
Viele Grüße aus dem Remstal
Helmut
Ist denn der Wärmetauscher außen, der Verdampfer, stark vereist? Ich frage deshalb, weil die Verdampfertemperatur mit -34°C angezeigt wird.
Viele Grüße
Flo
Wärmetauscher Luft komplett frei
Kältekreis Schema mit Ventilen?
Wenn der Wärmetauscher eisfrei ist, muss der Verdampfersensor überprüft werde. Eventuell ist dieser defekt. Setz dich dazu bitte mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Viele Grüße
Flo
Wärmetauscher eisfrei!
=>Niederdruck Störung
Schlam im Wärmetauscher, hat wohl ihn beim abtauen, eingefrohren
Wärmetauscher Verflüssiger hat ein Leck
Verflüssiger 7840834 (& Filtertrockner 7858476) erneuert
gespült, abgedrückt, vakuumiert und wieder befüllt