Vitocal 300-A Niederdruck Störung

Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14

 

1000009322.jpg

1000009302.jpg

1000009332.jpg

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Wärmetauscher freiWärmetauscher frei

Wärmetauscher eisfrei!

WhatsApp Bild 2024-02-12 um 23.20.55_157ff264.jpg

=>Niederdruck Störung
Schlam im Wärmetauscher, hat wohl ihn beim abtauen, eingefrohren
Wärmetauscher Verflüssiger hat ein Leck
Verflüssiger 7840834 (& Filtertrockner 7858476) erneuert
gespült, abgedrückt, vakuumiert und wieder befüllt

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

Hallo HelmutRemstal,

 

ist der Verdampfer deiner Wärmepumpe stark vereist?

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo Schneider,

Lüfter startet; Verdichter startet; Kältekreis Temperatur "steigt"; Wärmetauscher Temperatur "konstand" (Bilder)

Umschalteventile Kältekreis ?? (Schema?)

Viele Grüße aus dem Remstal

Helmut

Ist denn der Wärmetauscher außen, der Verdampfer, stark vereist? Ich frage deshalb, weil die Verdampfertemperatur mit -34°C angezeigt wird.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Wärmetauscher Luft komplett frei

Kältekreis Schema mit Ventilen?

Wenn der Wärmetauscher eisfrei ist, muss der Verdampfersensor überprüft werde. Eventuell ist dieser defekt. Setz dich dazu bitte mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Wärmetauscher freiWärmetauscher frei

Wärmetauscher eisfrei!

WhatsApp Bild 2024-02-12 um 23.20.55_157ff264.jpg

=>Niederdruck Störung
Schlam im Wärmetauscher, hat wohl ihn beim abtauen, eingefrohren
Wärmetauscher Verflüssiger hat ein Leck
Verflüssiger 7840834 (& Filtertrockner 7858476) erneuert
gespült, abgedrückt, vakuumiert und wieder befüllt

Hallo Helmut, ich habe das selbe Problem. Mein Verdampfer hat wahrscheinlich ein Haarriss. Der Kältetechniker der den Verdampfer tauschen soll, rät mir dazu ab, da er aus Erfahrung sagt, dass es besser wäre ein Neugerät zu kaufen. Er hat das schon mal gemacht und es gab dann anschließend nur Probleme ein Faß ohne Boden sozusagen.

 

Hat das bei dir funktioniert und läft sie nun ohne Probleme wieder. Was hat dich der Spaß gekostet 3000/4000 € bestimmt...

 

Vielen Dank schon mal und viele Grüße Oliver

Das ist mein Beitrag in deisem Forum:

Vitocal 300 A plötzlich sofortiger Anstieg von Wasserdruck bis zur explosionsartigen Entleerung über die Überdruckventile - Wasserschaden im Haus

 

Habe seit letzten Dienstag keine Heizung und kein Warmwasser, hier sind -10 Grad...