Hallo zusammen,
bei meiner Wärmepumpe VItocal 300-A Baujahr 2008 kommt jetzt bei kälteren Temperaturen immer wieder Störung Niederdruck D3 und Meldung EEV 07 bis zum abschalten der Anlage.
Der Verdampfer ist auch total vereist.
Beim Diagnose Wp Modul steht bei Verdichterstufe 1 Meldungen Gruppe 3 10 für Saugdruck zu gering
Welche Ursache kann es für diese Störung geben?
Vielen Dank und Gruß
Michael
Hallo zusammen,
habe noch ein paar weitere infos zu meiner Störung.
Brauchwasser wird ganz normal aufgheizt habe hier kondensationsdruck von ca. 24,8 bar.
Sobald umgeschaltet wird auf Heizwasser ist kein Kondensationsdruck mehr da und man hört
immer ein "Schalten" in der Regelgung. Was dieses Schalten sollte bin ich noch nicht drauf gekommen.
Hätte ein paar Vergleichsfotos vom WP-Diagnose Modul aber kann die hier leider nicht einfügen.
Mfg
Hallo MichiD,
Bilder solltest du eigentlich anhängen können. Bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
jetzt hab ich die Dateien angehängt mit Herstellernummer.
Vielen Dank und Gruß
Danke für die Bilder. Merkwürdig ist es schon. Vor allem da dies nicht zu den anderen werten passt. Hier sollte einmal der Kältekreis überprüft werden. Eventuell hat der Drucksensor einen Defekt oder es liegt Kältemittelmangel vor.
Viele Grüße
Flo