Hallo Zusammen,
ich habe eine Vitocal 300-A Luft/Wasser Wärmepumpe und denke über eine Anschaffung einer Photovoltaikanlage nach.
Ist es möglich die Wärmepumpe mit einem HEMS System anzusteuern?
Ich konnte im Netz nichts finden.
Besten Dank im voraus.
Grüße Markus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke für die Nummer. Bei deiner Wärmepumpe ist dies nicht möglich. Hier kannst du für die PV-Optimierung entweder die Schaltzeiten an die Sonnenstunden anpassen oder eine Betriebsartenumschaltung vornehmen, bei der du zum Beispiel auf den 2. Warmwasser-Sollwert umschaltest und somit den Sollwert erhöhst.
Viele Grüße
Flo
Hallo MarkusSeelbach22,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo_Schneider,
die Seriennummer lautet 7419961001095101
Grüße Markus
Danke für die Nummer. Bei deiner Wärmepumpe ist dies nicht möglich. Hier kannst du für die PV-Optimierung entweder die Schaltzeiten an die Sonnenstunden anpassen oder eine Betriebsartenumschaltung vornehmen, bei der du zum Beispiel auf den 2. Warmwasser-Sollwert umschaltest und somit den Sollwert erhöhst.
Viele Grüße
Flo
Leider nicht die erhofte Antwort aber vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
Grüße Markus