Hallo,
wir erhalten inzwischen alle 2-3 Tage 4-6 Meldungen in kurzer Folge "Kältekreis 07". Bislang hatten wir dadurch zweimal eine Verdichterabschaltung (einmal im Januar und einmal im März 2015): Störung Wärmepumpe A9.
Nachdem ersten Mal war der Heizungsbauer da - ohne Ergbenis. Anlage neu gestartet - lief. Wie oben beschrieben tritt sonst aber sehr oft die Meldung Kältekreis 07 auf.
Nachdem zweiten Mal haben wir die Meldung bestätigt und die Anlage neu gestartet, da es am Wochenende war. Dann hatten wir einen Kältetechniker da, der hat die Anlage gecheckt und meinte sie fnuktioniere einwandfrei. Das EEV sei lediglich etwas quietschig. Als er da war, ist natürlich keine weitere Meldung oder Störung aufgetreten...
Was kann das sein? Was muss hier geschehen oder gemacht werden?
Vielen Dank.
Viele Grüße
B. Wolf
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo B. Wolf,
die Meldung Kältekreis 07 bedeutet, dass ein Temperatur- oder Drucksensor im Kältekreis kurzzeitig außerhalb der Messtoleranz war.
Wenn diese Meldung innerhalb von 24h 10x auftritt, dann kommt die Störabschaltung A9.
In Ihrem Fall würde ich empfehlen, einmal unseren Werkskundendienst über Ihre Anlage schauen zu lassen um das Problem zu lösen.
Dafür muss Ihr Heizungsfachbetrieb über den Technischen Dienst einen Auftrag dazu auslösen.
Beste Grüße °fl
Hallo B. Wolf,
die Meldung Kältekreis 07 bedeutet, dass ein Temperatur- oder Drucksensor im Kältekreis kurzzeitig außerhalb der Messtoleranz war.
Wenn diese Meldung innerhalb von 24h 10x auftritt, dann kommt die Störabschaltung A9.
In Ihrem Fall würde ich empfehlen, einmal unseren Werkskundendienst über Ihre Anlage schauen zu lassen um das Problem zu lösen.
Dafür muss Ihr Heizungsfachbetrieb über den Technischen Dienst einen Auftrag dazu auslösen.
Beste Grüße °fl