Vitocal 262-a t2h

Hallo Community,
Ich habe einen Vitocrossal 300 in Kombination mit einem Vitocal 262-a t2h.
Nun würde ich den Virocal gerne über den Winter im Notbetrieb laufen lassen, da ich den Keller heize und die erzeugte Wärme ansonsten von der Wärmepumpe runtergekühlt wird.
In den Unterlagen habe ich den Parameter "t9" gefunden und diesen von "off" auf "55" gestellt.
Leider bleibt nach der OK Bestätigung und dem zurückkehren auf den Startbildschirm dieser Wert nicht gespeichert.
Kann mir da jmd. weiterhelfen?

LG
sg-150
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

 

Der Betriebsmodus ECON optimiert die Warmwasserbereitung nach ökonomischen Gesichtspunkten. Hierfür ist die Eingabe aller Energiepreise erforderlich, die
für den Betrieb der Wärmepumpe, des Elektro-Heizeinsatzes und des externen Wärmeerzeugers genutzt
werden.

kWhL : Strompreis für den Niedertarif in Euro-Cent
pro kWh
kWhB : Energietarif für den externen Wärmeerzeuger
(z. B. Ölpreis, Gaspreis) in Euro-Cent pro
kWh

 

ich würde den Strompreis im Winter hochstellen, oder Gas nach unten.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

 

 

Der Betriebsmodus ECON optimiert die Warmwasserbereitung nach ökonomischen Gesichtspunkten. Hierfür ist die Eingabe aller Energiepreise erforderlich, die
für den Betrieb der Wärmepumpe, des Elektro-Heizeinsatzes und des externen Wärmeerzeugers genutzt
werden.

kWhL : Strompreis für den Niedertarif in Euro-Cent
pro kWh
kWhB : Energietarif für den externen Wärmeerzeuger
(z. B. Ölpreis, Gaspreis) in Euro-Cent pro
kWh

 

ich würde den Strompreis im Winter hochstellen, oder Gas nach unten.

 

VG

Guten Morgen qwert089,
vielen Dank für die schnelle, qualifizierte Antwort.
Ich habe den Preis des Energietarifes des externen Wärmeerzeugers angepasst.
Nun läuft die Wärmepumpen nicht mehr an.

MfG
sg-150

Hallo, ich kann da zwar nicht weiterhelfen, mich interessiert aber, ob sich das lohnt mit der Vitocal 262-A, habe das evtl. vor in mit Vitodens 300, die neu eingebaut wird. Es duschen im Schnitt 3 Personen. Weiß man, wie hoch der STromverbrauch war? Vielen Dank für einen Erfahrungswert!

Kostet ja auch mit Einbau knapp 5000€