abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 262-A T2W-ze

Hallo,

ich möchte meinen vorhandenen Trinkwassererwärmer (300l mit 1 Wärmetauscher) ausschließlich mit einer Vitocal 262-A T2W-ze erwärmen. Jetzt gibt es 2 Anschlußvarianten - einmal das Umwälzpumpenset Heizung für den Wärmetauscher und einmal das Set Sanitär (Trinkwasser direkt).

Frage: Welche Variante macht am meisten Sinn oder welche ist effizienter?

 

Gruß Paul

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Da dies dann ein eigener Kreislauf ist, muss dies dafür vorgesehen werden, ja. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Soll nur die Wärmepumpe den Speicher aufheizen oder gibt es noch einen anderen Wärmeerzeuger?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo,

 

ja, nur die Wärmepumpe - kein anderer WE.

 

Gruß Paul

Die einfachere Einbindung wäre dann über den Wärmetauscher des Speichers. Wie hoch der Temperaturverlust über den Wärmetauscher im Vergleich zur direkten Erwärmung ist, kann ich dir nicht beantworten. 

 

Viele Grüße
Flo

dann noch eine Frage: Müssten dann in dem Kreis auch Sicherheitseinrichtungen wie Sicherheitsventil und AG installiert werden? Es sind ja nur wenige Liter Inhalt. In der Montageanleitung habe ich nichts dazu gefunden.

 

Gruß Paul

Da dies dann ein eigener Kreislauf ist, muss dies dafür vorgesehen werden, ja. 

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank

Top-Lösungsautoren