Hallo wir haben seit letztem Sommer eine Vitocal 262A Typ T2H-ze gekoppelt mit einer Buderus Logamax 192i.
Zum Sommerbetrieb nutzen wir eine Solaranlage von E3DC mit Batteriespeicher 4,6 KWh.
Den Sommer über haben wir die Gasanlage abgeschaltet und die Vitocal in den ECO Betrieb geschaltet.
Das hat mit der Solaranlage super funktioniert, im späten Herbst haben wir dann den Betrieb umgestellt.
Buderus Gas an (Winterbetrieb) auf ECO Warmwasser auf 55 Grad, Wärmepumpe auf Automatik umgestellt.
Solange wir noch ausreichend Sonne hatten war alles gut.
Als es kälter bzw. dunkler wurde ging die Vitocal an obwohl keine 700 Watt da waren Speicher leer.
Eigentlich war gedacht Sommer Warmwasser Wärmepumpe, Winter Warmwasser mit Gas wenn ausreichend Solarenergie dann kann die WP ja einschalten.
Das funktioniert aber nicht die WP schaltet sporadisch ein obwohl keine Solarenergie da ist das kostet unnötig Energie. Warum ist nicht erkennbar der Installateur (eine Fachfirma) hat keinen Plan alle möglichen Einstellungsvarianten wurden probiert. Der einzige Indikator könnte der Energiezähler sein für den Januar 2024 haben wir bis dato 22.01 100 KW verbraucht. Kann es sein dass der Modbus einen Abschluss Widerstand braucht. bzw. die Software nicht korrekt mit der WP arbeitet. Welche Einstellungen muss der Energiezähler haben um sicher ein Signal an die WP zu liefern.
Manchmal kommt es dazu dass die WP an ist und die Buderus Logamax ebenso wie funktioniert das mit der Vorrang Schaltung.
Könnte man die WP auch ausschalten und im Winter nur mit Gas warmes Wasser erzeugen.
Vielen Dank im voraus so langsam gehen mir die Ideen aus.
Rumspielen ist auch keine alternative Garantie Verlust ist bei diesen Preisen eine nogo.
Hallo Rennholz,
welches Betriebsprogramm hast du denn bei der Wärmepumpe eingestellt, AUTO und ECON? Dann solltest du es über die Energiepreise gut steuern können, wer gerade Warmwasser macht.
Den Anschluss und die Einstellung des Energiezählers kannst du der Montageanleitung entnehmen.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde die Energiepreise eingeben.und die Einstellung des Energiezählers mal auslesen.
Selbstverständlich schreibe ich eine Rückmeldung.
M.F.G.
H.Kn
Hallo und Guten Tag,
Ich habe die Einstellungen auf AUTO und ECON wie vorgeschlagen gemacht.
Dann dachte ich die Sache ist eh träge ich warte mal einige Tage um zu sehen ob das Erfolg hat.
Nun kann ich sagen teilweise es ist ein gonogo sozusagen.
An schönen Tagen funktioniert alles gut die WP springt an wenn PV Energie da ist.
An anderen Tagen wenn keine PV Energie da ist springt die WP trotzdem an und GAs bleibt außen vor.
Die Uhrzeit ist dabei vollkommen wurscht mal ist es Nachts mal am Tag.
Vielleicht nicht mehr so oft wie vor der Änderung aber immer wieder.
Heute z.B. hatten wir keine PV Energie größer 750 W und die WP schaltet sich ein.
Die Anschlüsse scheinen zu stimmen wenn Energie da ist und die WP geht an dann zeigt das Display PV AUTO.
Ich habe jetzt mal die Installationswerte für INPT und PARA ausgelesen.
Könnte da Bitte mal jemand drauf schauen und mir einen Rat geben.
Vielen Dank im voraus.
M.F.G.
Rennholz
T1 47° C | I1 2 |
T2 48° C | I2 0 |
T3 48° C | I3 1 |
T4 19° C | I4 2 |
T5 24° C | I5 OFF |
T6 00:00 | I6 4 |
T8 OFF | I7 ON |
T9 OFF | I8 OFF |
T10 00:18 | I9 OFF |
T11 OFF | I10 03:60 |
T12 OFF | I11 01:00 |
T13 OFF | I12 .80 |
T14 OFF | I13 OFF |
T15 OFF | I14 :30 |
T16 OFF | I15 :70 |
T18 -- 07° | I16 :62 |
T19 6 | I19 7° C |
T20 384 | I20 6 |
T21 0 | |
T22 550 | |
T23 0 | |
OP 91 V10A | |
OP 88 V01B |
Hallo Rennholz,
kann dies denn direkt auf den Energiezähler gemünzt werden? Also was macht die Anlage, wenn dieser deaktiviert wird. Bleibt sie dann innerhalb ihrer Schaltzeiten?
Viele Grüße
Flo
Hallo,
ich habe jetzt nochmal alles überprüft was der Elektriker und der Installateur eingebaut und verschaltet haben.
Kann da keinen Fehler finden die WP entwickelt irgendwie ein Eigenleben.
Manchmal wenn keine Sonne da ist schaltet sich die WP Morgens gegen 7:00 oder früher manchmal auch später ein und heizt Wasser auf. Der PV Batterie Speicher ist leer es scheint keine Sonne.
Es ist kein Zeitprogramm eingestellt.
Wenn Sonne da ist geht die WP an im Display wird dann PV angezeigt und es heizt bis die Soll Temp. erreicht ist.
Gestern hatten wir genügen PV Energie da hat sich die WP seltsamerweise auf 60 Grad aufgeheizt.
Heute 28.02.2024 schaltet sich die WP ein heizt auf 60 Grad geht wieder aus geht wieder an und heizt auf 62 Grad und dann auf 63 Grad auf. Eingestellt waren 53 Grad.
Das ging so bis 14:30 Uhr ich habe dann einen Werkreset gemacht der Speicher hat auf allen Zonen T1-T4 63 Grad angezeigt.
Habe alle Werte der Parameter T und I überprüft kein Fehler fest stellbar auch die HIST ist leer.
Im Display ist ECO AUTO eingestellt und es wird PV und Temperatur fallen angezeigt.
Ich habe schon einmal die Frage nach einem Abschlusswiderstand für den MOD Bus gestellt kann es sein dass da irgendetwas Stört oder hat etwa die Software einen Macken.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu überprüfen.
Was mir noch einfällt bei der Installation war zuerst eine Grid Modul vorgesehen das wurde dann aber nicht eingebaut warum keine Ahnung der Heizungs Mensch meinte man benötigt das doch nicht.
Hätte dieses Modul einen Vorteil um herauszufinden was da nicht stimmt.
Gibt es andere Vorschläge die helfen wir ziehen Strom aus dem Netz und müssen das teuer bezahlen wenn keine Sonne da ist das frustet ganz schön.
Nochmal Danke für die Bemühungen.
Gruß
H.Kn
Ein Abschlusswiderstand wird nicht benötigt. Was du mit Gridmodul meinst, ist vermutlich für die PV-Nutzung über Schaltkontakt. Da du aber den Modbus-Energiezähler hast, ist dies nicht notwendig.
Eine Idee habe ich nicht, würde hier aber empfehlen, dies einmal vor Ort durch einen unserer Servicetechniker prüfen zu lassen. Die Beauftragung dafür muss dein Fachbetrieb über unseren Technischen Dienst vornehmen.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ok, ich rufe mal den Fachbetrieb an.
Gebe dann ein Feedback.
Bis dann.
M.F.G.
H.Kn
Hallo Rennholz, kannst Du kurz erklären wie deine 262a konkret mit der e3dc verbunden ist?
Fachwissen dazu ist hier bei den Handwerkern leider auch nicht vorhanden.
Lieben Dank!
Hallo, Sorry hatte leider keine Zeit.
Die Einstellungen habe ich schon einmal gepostet.
einfach mal suchen.
Ich möchte das auch nicht weiter vertiefen der Energiezähler muss korrekt
angeschlossen sein ein ALE3D5FD10, bzw. Bidirektional ALE3B5FD00-D10A3C00 ist lt. Viessmann zwingend einzubauen Mein Elektriker hat sich da auch schlau machen müssen.
Unbedingt darauf achten wo der Energiezähler bei eine 3 phasigen PV Anlage sitzt.
Es hat dann auch soweit funktioniert bis auf sporadische ER 10 Fehler.
Monate lang kein Fehler man kommt in den Keller schaut auf das Display Temperatur ok.
Minuten später ER 10, warum niemand hat einen Plan am aller wenigsten die Viessmann Leute.
Die E3DC hat eine Steuerung die eigentlich dafür bestens geeignet ist.
Nur mit Viessmann halt nicht, frag doch einmal bei Viessmann warum nicht.
Mein Installateur hat diese WP als Top verkauft , ich habe ihm auch noch geglaubt.
Dass die Bedienung aus dem Stand vor 20 Jahren kommt oder gewollt so Kundenunfreundlich ist kann man erst nachdem man das Teil im Keller hat erfahren.
Wie auch immer ich habe noch einige Zeit Garantie.
Danach werde ich mal sehen ob ich an die Schnittstelle komme um auszulesen was da eingestellt ist.
Ich denke mal mit einem Raspberry kann man das mit Geduld und Spucke besser lösen.
Das Fehlerregister in der WP zeigt nach dem ER 10 oder auch jedem anderen nichts.
Wozu das gut ist ?.
Gruß
Hi, verstehe. Aufgrund des eh geringen Energiebedarfs überlegen ich eh schon ob es mir nicht hinreichend ist wenn ich Sommer wie Winter zwei feste Zeiten eintrage an denen die Anlage läuft. Mal gut das ich die Zirkulationspumpe von Anfang an per Shelly gesteuert habe. Da sind die Möglichkeiten von Viessmann ja noch trauriger.
Meine Frage zielte aber darauf ab ob Du einen Zähler eingebaut hast und dann noch per Kabel mit der e3dc verbunden hast. Per tcp/ip scheint bei Viessmann ja nix vernünftig umgesetzt zu sein. Für den Preis total erbärmlich.
Die Ölheizung werde ich jedenfalls mit einer WP von einem professionellen Hersteller ersetzen. Der kommt dann garantiert nicht aus DE... Eigentlich Schade.
Hallo,
in der Mail habe ich geschrieben welcher Zähler da rein muss und man sollte das von einem Fachmann machen lassen.
Bei mir ist dieser Zähler verbaut und per MOD Bus mit der WP verbunden und nein es gibt außer dem EZ keine direkte Verbindung zur WP.
Der Energiezähler ist auf 750 Watt eingestellt, wenn die erreicht sind kann die WP einschalten und unter 750 W wieder aus.
Also nochmal der Energiezähler misst was von der PV kommt, Wert Hausverbrauch ca. 250 W im Normalzustand. Dann werden 500 W für die WP bereitgestellt. Alles darüber geht entweder in die Batterie der E3DC oder ins Netz.
Eingestellt habe ich Einschaltzeit von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Das reicht Sommer und Winter.
Als Reserve für die Warmwassererzeugung im Winter haben wir eine Gasheizung. diese ist im Sommerbetrieb aus. Meint kein Warmwasser keine Heizung.
Den Rest musst du dir selbst erstellen ich habe da lange gedreht bis das einigermaßen lief.