Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo zusammen,
ich nutze eine WP Vitocal 262A mit integriertem Heizstab. Wie viele andere User auch, würde ich gerne den überschüssigen PV Strom zum zusätzlichen Puffern von Warmwasser nutzen.
So ist meine Anlage aufgebaut:
- Wechselrichter und Batterie: Vitocharge VX3
- Rutenbeckmodul habe ich in mein Netzwerk integriert und laut Doku konfiguriert
- in der Grid Box wird die WP über das Rutenbeckmodul angezeigt und auch hier habe ich die WP über das IO Gerät konfiguriert. (Pmin =0,5kw / Pmax = 3kw)
- in der Live Übersicht der Gridbox wird die WP ebenfalls angezeigt
- in der WP habe ich die Parameter I6 = 5 (Start nach 5 Minuten) und I7 = ON (PV Modus) geändert.
Leider springt die WP nach dem Neustart auf ER 10. Hat jemand noch eine Idee wo der Fehler liegen könnte? Der telefonische Support hat mich auf die Community hingewiesen.
Vielen Dank!
Störungsbehebung Seite 10 lesen.
Testweise Parameter I7 auf off stellen.
WP startet neu weil veränderter Parameter eingestellt wird.
Kann auch durch fehlende Input Parameter kommen T8,T9,T10,T11 auslesen und posten.
Gruß
Hallo,
ich habe I=7 testweise auf Off gestellt, dann war der Fehler weg. Bei I7=on kommt der Fehler wieder.
Die Inputparameter sind so eingestellt:
T8 = off
T9 = on
T10= 00:00
T11 = off
Hallo StephanB1,
du kannst I7 nur auf ON stellen, wenn du auch den 3-phasigen Mobus-Energiezähler angeschlossen hast. Andernfalls ist dies nicht möglich.
Viele Grüße
Flo