abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 252a macht nur Probleme. Wo kann ich mich hinwenden damit mir auch endlich mal geholfen wird?

Guten Morgen,

wie der Titel schon sagt, läuft meine teure Wärmepumpe alles andere als Rund. Im Gegenteil, es vergeht kein Monat in dem es nicht zu einem Totalausfall kommt. Persönlich finde ich es anmaßend und frech, dass ich als Endkunde keinen Kontakt zu Viessmann aufnehmen kann. Das soll alles mein Fachbetrieb erledigen, welcher nach eigener Angabe, nur noch in der Viessmann Warteschlange festhängen würde, wenn er für alle Kunden dort anruft. Allerdings hat nicht mein Fachbetrieb diese, im Vergleich zu Mitbewerbern, teure WP bezahlt, sondern ich. Und deshalb räume ich mir dahingehend durchaus Rechte ein, selbst Kontakt mit Viessmann aufzunehmen zu dürfen. Anbei mal meine Historie, damit man diesen Ärger auch verstehen kann:

Unsere alte Ölheizung hat im Februar 2022 den Dienst quittiert. Im gleichen Monat ist auch meine bewusste Bestellung für eine moderne, umweltfreundliche WP (leider) von Viessmann rausgegangen.

Fast zwei Jahre später, im Januar 2024 ist meine WP geliefert und eingebaut worden. Was eine Anstrengung die Ölheizung irgendwie am Laufen zu halten…

Seit dem ersten Tag funktioniert diese WP-Anlage einfach nicht. Nach ein paar Tagen die erste Fehlermeldung „Außeneinheit gesperrt“ Benachrichtige deinen Fachbetrieb. Armer Fachbetrieb kann ich da nur sagen. Gefolgt von unzähligen weiteren Fehlermeldungen wie:

  • Abtauen nicht erfolgreich beendet
  • es wurde ein Ereignis erkannt, das sich häufig wiederholt
  • Fehler Elektronisches Expansionsventil 1
  • F.13
  • Unterbrechung Außentemperatursensor
  • Kommunikationsfehler Kältekreisregler (mit diesem Fehler drehen die Ventilatoren der Außeneinheit, als wollte Sie abheben)
  • Falsche Softwareversion
  • Fehler Kommunikation Wechselrichter usw.

Wie kann man eine solche Anlage im Hochpreissegment ausliefern? Da wird die Qualitätskontrolle wohl erst beim Endkunden durchgeführt.

Natürlich waren auch schon einige Viessmann Servicetechniker bei mir. Alle versicherten mir, dass meine entstehenden Mehrkosten (bspw. Heizstabbetrieb) von Viessmann übernommen werden. Auf Nachfrage wie das von Statten geht… Schweigen im Walde. Wie also kann ich meine Kosten an Viessmann übermitteln? Wie ist der Abrechnungszeitraum? Wie werden die Kosten erstatten? Antworten bekommt man bei Viessmann anscheinend nicht. An meiner neuen Anlage sind nach 3 Monaten schon einige Arbeiten ausgeführt worden. Sogar die Steuerplatine wurde schon ausgetauscht. Ergebnis keine 4 Wochen störfreier Betrieb möglich. Man muss auch mal die Ursache erforschen und nicht nur die Symptome behandeln und ich muss mir monatlich ein bis zwei Tage freischaufeln, damit ich den Servicetechniker rein lassen kann. Wer kommt mir denn da mal entgegen? Termine werden nach dem Motto friss oder stirb verteilt. Das sehe ich inzwischen nicht mehr ein. Ich habe 37k€ für die komplette Anlage bezahlt. Da kann sich Viessmann nach den vielen Versuchen bei denen ich den Terminen gefolgt bin auch langsam mal nach mir richten. Vor allem wenn man es nicht schafft mir eine ordnungsgemäß funktionierende Anlage zu übergeben. Seit dem 1. Mai läuft meine WP wieder einmal im Notbetrieb. Heute wurde mir ein Termin am 10. Mai angeboten. Eine Frechheit wie ich meine. Vor allem vor dem Hintergrund meiner Historie. Kein Entgegenkommen, im Gegenteil. Die abschließenden Worte des Servicemitarbeiters heute (werden die eigentlich geschult?) waren folgende „Sie bestätigen mir also den 10. Mai nicht?“ – „Nein, ich“ … aufgelegt.  So kann man niemanden von einer neuen Technologie überzeugen. Für mich wird es wohl nicht die letzte Heizung bleiben und so wie es läuft brauche ich die wohl eher früher als später. Ob es dann noch einmal Viessmann wird wage ich zu bezweifeln.

 

Abschließend meine Fragen an Viessmann:

Wo kann ich mich, derjenige der die WP auch bezahlt hat, hinwenden damit einem endlich auch mal geholfen wird?

Wie kann ich meine entstandenen Mehrkosten an Viessmann übermitteln?

Wann wird meine WP nach der Ursache hin untersucht und ordnungsgemäß in Gang gesetzt?

 

Ein sehr enttäuschter und verärgerter Kunde.

25 ANTWORTEN 25

Für mich stellt sich das problem so dar als ob der Heizungsbauer mit Viessmann WP keine Erfahrung hätte:

 

 

  • Abtauen nicht erfolgreich beendet
    -> Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein verlegt4es Sieb in dere Außeneinheit, das wäre in 10 Minuten gereinigt.
  • es wurde ein Ereignis erkannt, das sich häufig wiederholt
    -> Das wird auch mit dem Filter zusammenhängen.
  • Fehler Elektronisches Expansionsventil 1
  • F.13
  • Unterbrechung Außentemperatursensor
    -> Das kann doch nur mit einer mangelhaften Installation zu tun haben, mal vom Elektriker durchmessen lassen.
  • Kommunikationsfehler Kältekreisregler (mit diesem Fehler drehen die Ventilatoren der Außeneinheit, als wollte Sie abheben)
  • Falsche Softwareversion
    -> Software Update über den HB anfordeern.
  • Fehlerler Kommunikation Wechselrichter usw.

 

Und es ist nunmal so, dass du einen Vertrag mit deinem HB hast. Und dieser einen mit Viessmann.  Wenn dein Auto defekt ist, gehst ja auch nicht zum Hersteller, sondern in eine Werkstatt.

 Und wenn es dein HB nicht hinbekommt, muss er eben solange am Telefon warten, bis er den Service ranbekommt.

Der Vergleich hinkt aber. Eine Werkstatt kann den Fehlerspeicher selbst auslesen, Ersatzteile bestellen, hat Werkstatthandbücher für die Reparatur. Bei Viessmann muss ein Techniker kommen. Und wenn ich einen Motorschaden habe, dann haftet auch nicht die Werkstatt sondern der Hersteller. Ich denke man kann meine Situation mit einem Motorschaden vergleichen. Auch kann ich bei einem Autokauf, wenn das Auto nicht repariert werden kann, eine Kaufrückabwicklung vornehmen. Wahrscheinlich sind Sie ein Glücklicher, dessen WP funktioniert und nichts Besseres hier zu tun hat.

Erstens gibt es immer eine Abnahme der Anlage in Beisein eines Viessmann Mitarbeiters. Sollte der FB sich nicht auskennen würde das spätestens hier auffallen. Dort wurde sogar überprüft, ob demineralisiertes Wasser in die Fußbodenheizung eingefüllt wurde. Das Sieb hat mein FB in 10 Minuten gereinigt.

Der Vergleich kommt schon gut hin. Du gehst in beiden Fällen erstmal in eine Werkstatt. Wer am Ende haftet,ist erstmal irrelevant,denn der Schaden muss ja erstmal festgestellt werden 

Im Falle der WP muss dein HB Viessmann anrufen und die Symptome bzw. seine Diagnose schildern  Dass es nicht einfach ist,bei Viessmann einen an die Strippe zu bekommen,ist halt so.

Schick mal den Link deinem Heizungsbauer, dann muss er nicht in der Warteschleife hängen:

 

Viessmann Service Rückruf generieren | Viessmann

Gruß
Heizing

Ganze 10 Tage ist meine Heizung gelaufen. Seit gestern Abend ca. 23:15 Uhr hat sie mal wieder den Geist aufgegeben und die Arbeit eingestellt. Natürlich mit bekanntem Fehler F.686.  Warum tauscht Viessmann ständig die Steuerplatine, anstatt mal nach der Ursache zu forschen? Zu meinen unbeantworteten Fragen (siehe Ausgangspost) kommen nun noch folgende Fragen, da ich meine Möglichkeiten gerne kennen würde:

  • Wann habe ich Anspruch auf ein Austausch der Anlage?
  • Gibt es die Möglichkeit einer Kaufrückabwicklung?

 

Fehler 686 steht aber für einen Kommunikationsfehler. Der kann auch aufkommen, wenn ein Stecker korrodiert ist bzw.  nicht richtig aufgesteckt wurde. Warum sollte hier die ganze Platine getauscht werden ?

Rein rechtlich besteht ein Anspruch auf Rückabwicklung, wenn das Gerät nach drei Reperaturversuchen (wegen ein. und demselben Defekt) noch immer nicht läuft. Ich kann aber nicht sagen, ob dies bei Wärmepumpen auch greift, da ein Austausch sehr aufwendig wäre.

Hier müsste man sich tatsächlich mal rechtlich beraten lassen. Natürlich nicht hier, dafür müsstest zu einem Anwalt.

Ja das mit den korrodierten Kontakten wurde mir auch schon gesagt, daran lag es bislang aber nie. Den richtigen Fehler konnte bislang kein Servicetechniker finden und dann wurde eben immer die Platine getauscht.

Und können Kabelbrüche ausgeschlossen werden ? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Platine häufiger das Zeitliche segnet.Eher schon, dass mit Austausch der Platine auch die Anschlusskabel bewegt werden. Und falls hier auch nur ein Anschluss einen Wackelkontakt hat,...

Ich hatte heute erst bei einem Mitbewerber einen  ähnlichen Fehler. In der Regelung konnte ich lesen, dass zwischen Heizgerät und Regelung keine Verbindung bestünde. Obwohl alle Stecker optisch gut aussahen, wars letztlich der Bus-Stecker, welchen ich nur zwischen 1 und 2 mm bewegen konnte. Mit Nachdrücken des Steckers verschwand die Meldung.

Das wurde alles durchgemessen. Die Schirmung von der Busleitung ist auch in Takt. Beim ersten mal war die Platine gänzlich ohne Funktion. Eventuell ist da auch irgendwo ein Fehler vorhanden, welcher die Platine zerstört. Keine Ahnung. Das sollten die Viessmann Servicetechniker besser wissen.

Hallo _Andreas_,

 

setz dich einmal direkt mit unserer Disposition in Verbindung. Die Rufnummer lautet 06452/70-3608. Wähle bei der Bandansage die 3 und halte deine Auftragsnummer 201693373 bereit. 

 

Viele Grüße
Flo

Danke für die Rufnummer. Ich habe dort jemanden erreicht, leider ist der früheste Termin für mich der 10.06. Der Termin ist für mich allerdings äußerst schwierig, weshalb ich um einen anderen Termin gebeten habe. Ich kann  auch nicht jeden Monat 2-3 Tage für einen Servicetechniker freihalten.

Das ist verständlich. Gerne kannst du uns hier dazu weiter auf dem Laufenden halten. 

 

Viele Grüße
Flo

Guten Morgen,

ein kleines Update von unserer immer noch defekten WP. Kaum ist es draußen etwas kälter, ist unsere Heizung auch schon wieder überfordert. Seit dem 1. Dezember läuft wieder alles im Notbetrieb. Gleicher Fehler wie im letzten Jahr 

  • Abtauen nicht erfolgreich beendet 

in Kombination mit

  • Inverter netzseitiger Phasenfehler

Natürlich würden die Phasen schon mehrfach von Viessmann Technikern nachgemessen... ohne Ergebnis. Auf meine in Rechnung gestellte Stromkosten durch Notbetrieb kam keine Reaktion. Das macht den Umstieg auf die WP unerträglich, da ich keinen Vorteil in den Betriebskosten habe. In den Heizungsintensiven Phasen läuft bei mir alles auf Heizstabbetrieb. Kühlen im Sommer war genauso ein Reinfall. Ich habe den Eindruck, als würde die WP nicht Ihre Leistung bringen. Sowohl heizen als auch kühlen. Ich bin von dieser Anlage und vom Viessmann Kundenservice nur enttäuscht. Gefühlt hat niemand Interesse hier nach der Ursache zu forschen und es werden nur die Symptome behandelt. Bereits dreimal wurde die Steuerplatine ausgetauscht. Lieber wäre mir tatsächlich ein Austausch der Einheit, da diese von Tag 1 nicht korrekt funktioniert und jeder Techniker-Einsatz ohne dauerhaften Erfolg geblieben ist. 

Hallo _Andreas_,

 

deinen Ärger darüber kann ich verstehen. Bitte setz dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit dieser dies bei unserem Technischen Dienst melden kann. 

 

Viele Grüße
Flo

Das habe ich natürlich als erstes gemacht. Es gab allerdings schon so viele Technikereinsätze bei uns und das Problem wird einfach nicht gelöst.

Hallo Andreas, ist das Baujahr deiner Außeneinheit 2022? 

Zu erkennen auf dem Typenschild außen an der Rückseite.

LG Daniel 

Hallo Daniel,

 

ich habe gestern nachgeschaut und auf meinem Typenschild steht Herstelljahr 2023. Was hat es denn mit dem Baujahr 2022 auf sich?

VG Andreas

Ich vermute, dass die mit der Auftragserstellung zu tun hat. Die war bei deiner Anlage in 2022. Zu der Zeit gab es hohe Lieferengpässe. Einiges war dann bereits in 2022 fertig und der Rest, wie in deinem Fall Anfang 2023. 

 

Viele Grüße
Flo

Was sagt denn dein HB?

Normal ist es auch kein Problem die komplette Außeneinheit zu tauschen wenn die von Beginn an so bescheiden lief. Da müsste dein HB aber bisschen Druck aufbauen.

Vermutlich wurde deine Anlage mal eben so zusammen geschustert, schnell, schnell, weil die Bücher voll waren.

In deiner Bauzeit wurde ja 24/7 gearbeitet.

Jetzt sieht es wieder anders aus, da hat man wieder Zeit bisschen mehr zu prüfen was da gewerkelt wurde.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

@Optimus1: Was du hier behauptest, sind haltlose Unterstellungen. Die Produktion hat sich verzögert, weil es Zuliefererprobleme gab und dies nicht nur in der Heizungsbranche. Die Abläufe und Prüfungen im Produktionsprozess waren immer gleich. 

 

Viele Grüße
Flo

Nun zufällig kenne ich mehr als eine Person die in Eurem Haus in der Produktion arbeiten oder gearbeitet haben.

Einen habe ich sogar meine vorherige Wohnung vermietet.

Ich denke ich kann ganz gut abschätzen wie und was gefertigt wurde.

Und ich habe auch nichts unterstellt sondern eine Vermutung geäußert die auf den oben genannten Informationen basiert.

Die massiven Ausfälle kommen mit Sicherheit nicht nur von den Zulieferproblemen, aber auch dies ist eine gängige Praxis die eigenen Versäumnisse auf andere abzuwälzen.

Beim Blick in das Innenleben der Außeneinheit der hier verbauten WP kann man auch schon gut erkennen wie mal eben schnell die Kabel und Zuleitungen verlegt worden sind. Bei den Preis hätte ich etwas mehr Sorgfalt erwartet. Aber womöglich ist dies der Qualität Standard der heute von Euch gepflegt wird?

Die Zuliefer Probleme dürften ja behoben sein, trotzdem gibt es hier auch zahlreiche Beiträge von neuen Anlagen die einfach bescheiden oder gar nicht laufen. Und wirklich geholfen wird denen die sich selbst zu helfen wissen. Also , woran liegt es?

Ich kann mir auch nicht vorstellen dass Du alles mit bekommst was so abläuft.

Weil ansonsten würdest Du zu den offenen Fragen, die gezielt an Dich gerichtet sind auch mal schlüssig Stellung nehmen!

Von mir soll es dies erstmal gewesen sein.

Schönes Wochenende

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

Hier wäre eine Antwort auch sehr hilfreich:

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelung-des-Volumenstroms-Vitocal-250-A...

Danke

 

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023
Top-Lösungsautoren