abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 252A Kühlung springt nicht an.

  • Hallo, obwohl die Schwelle zur Kühlung 26C minus 5C Hysterese größer 19C erreicht ist, springt die Wärmepumpe nicht auf Kühlung. 
  • Warum ? Screenshot_20240816_201332_ViCare.jpg

    Screenshot_20240816_201543_ViCare.jpg

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo, es ist gelöst. Der Feuchtewächter war falschrum angeschlossen.  

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

13 ANTWORTEN 13

Hi,

 

läuft die Umwälzpumpe denn überhaupt an? Ist der Feuchteanbauschalter verbaut?

Bitte am Bedienteil der Heizung bei den Info/Störungsmeldungen prüfen, ob externes Sperren vorliegt oder der Feuchteanbauschalter ausgelöst hat.

Habt ihr nur einen Außentemperaturfühler oder hat die 252 noch Innentemperaturfühler?

 

Grüße

Philip

Hallo, 

Danke für die schnelle Antwort. Im Folgenden die gewünschten Informationen:

1: Nein Umwälzpumpe läuft nicht an

2: Ob der Feuchteanbauschalter verbaut ist, kläre ich mit dem Heizungsbauer. Vermute bricht. 

3: Infobereich zeigt keine Fehlermeldung dazu an. 

4: Wir haben nur einen Aussentemperaturfühler. 

 

  • Gruss Nils

 

Hallo,

 

zu2: der Feuchteanbsuschalter ist aktiviert. 

20240818_140331.jpg

Dann ist das der Grund. Ohne Feuchteanbauschalter darf die 250-A nicht anlaufen zum Kühlen. Theoretisch kann man einfach eine Drahtbrücke setzen statt den Schalter einzubauen.

 

Bitte aber egal ob mit und ohne Anbauschalter beachten, dass es Probleme mit Tauwasserbildung und Schimmel geben kann, wenn man nicht genau aufpasst.

verstehe es nicht.

Der Feuchteanbauschalter ist aktiviert heißt er ist funktionsfähig oder hat angesprochen ?

Wenn er aktiviert ist und der Kühlkreis geht nicht an, was ist dann zu tun ? 

Gruß 

Feuchteanbauschalter aktiv/aktiviert im Display heißt, die Anlage denkt, dass der Schalter ausgelöst hat. Die Anlage denkt, dass die Raumfeuchte kritisch ist und darf nicht kühlen. Das passiert auch, wenn garkein Schalter verbaut ist

 

Es hilft hier nur der Einbau des Schalters oder das nicht konforme Überbrücken des Schaltkontakts.

 

Da muss dir eine Fachfirma helfen, wenn du nicht genau weißt, was die Auswirkungen sind. Sorry

Hallo,

 

vielen Dank. Damit ist Alles klar. 

 

Gruss Nils 

Ist es ein Altbau oder Neubau? 

Ist ein Neubau. Heizung im Mai 2024 installiert. Der Heizungsbauer sagt, er hat den Feuchteanbsuschalter eingebaut. Damit ist weiterhin unklar, warum die Kühlung nicht anspringt. 

Okay, ich hoffe Du hast dann keine A16 installiert bekommen, sondern eine A04/06.

Hallo @NilsK 

 

Es ist notwendig, den Anschluss der Klemmen im Feuchtigkeitsschalter zu überprüfen.
Die Leitungen müssen an die Klemmen 1 und 2 angeschlossen werden.

 

VliesMann1_0-1719314204498 (1).png

VG

Hallo, ich habe eine Viessmann Vitocal 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A10 . 

Ausführung für Heizen und Kühlen- Integrierter Speicher-Wassererwärmer 190 l- Besonders leise im Betrieb durch Advanced acoustics design+ (AAD+)- Internetfähig durch integriertes WLAN. 

Hallo, es ist gelöst. Der Feuchtewächter war falschrum angeschlossen.  

Top-Lösungsautoren