abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 252-A bei Heizlast 14,5 kw ?

Hallo,

meine Heizlastberechnung mod. Altbau mit 160 qm beheizt hat 14,5 kw ergeben. Mir wurde eine 252-A mit 10kw angeboten. Das wäre doch dann zu wenig Leistung oder habe ich einen Denkfehler? Mein Jahresverbrauch Öl Brennwert lag durchschnittlich bei 2500 L bzw. 25000 kw inkl. Warmwasser...

Danke, Hans

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

in der Inneneinheit und hat 9kW on Top.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo Hans,

 

dem Verbrauch nach kommt man incl. WW Bereitung auf 

https://www.ibo-plan.de/heizlastberechnung/andere-berechnungsverfahren/heizlastberechnung-schweizer-...

10,3 kW.

 

Eine Luft WP unterdimensioniert man auf ca 85%.

Welche Normaussentemperatur hat deine PLZ?

 

VG Michael

Hi, ich habe  -12,4 und

Warmwassespeicher bisher nur 130 L bei 2 Personen, unterdurchschnittlicher Verbrauch, könnte also im Vergleich wenuger Anteil als üblich sein

10,3 * 0,85 = 8,7 kW

Das muss die WP bei -12,4 leisten können.

 

Wenn du bei -12,4  Grad  und 55 Grad Vorlauf benötigst, wäre die A13 besser.

 

Außer du planst mittelfristig noch energetisch Maßnahmen

neue Fenster, Dachsanierung, oberste Geschossdecke usw.

Dann kann man auch die A10 nehmen, dann läuft der Heizstab die ersten Winter ein paar Stunden länger.

252 Diagramm.PNG

Danke... es hilft mir....

Ist der Heizstab in der WP oder Inneneinheit?

in der Inneneinheit und hat 9kW on Top.

Top-Lösungsautoren