Hallo,
meine Heizlastberechnung mod. Altbau mit 160 qm beheizt hat 14,5 kw ergeben. Mir wurde eine 252-A mit 10kw angeboten. Das wäre doch dann zu wenig Leistung oder habe ich einen Denkfehler? Mein Jahresverbrauch Öl Brennwert lag durchschnittlich bei 2500 L bzw. 25000 kw inkl. Warmwasser...
Danke, Hans
Gelöst! Gehe zu Lösung.
in der Inneneinheit und hat 9kW on Top.
Hallo Hans,
dem Verbrauch nach kommt man incl. WW Bereitung auf
10,3 kW.
Eine Luft WP unterdimensioniert man auf ca 85%.
Welche Normaussentemperatur hat deine PLZ?
VG Michael
Hi, ich habe -12,4 und
Warmwassespeicher bisher nur 130 L bei 2 Personen, unterdurchschnittlicher Verbrauch, könnte also im Vergleich wenuger Anteil als üblich sein
10,3 * 0,85 = 8,7 kW
Das muss die WP bei -12,4 leisten können.
Wenn du bei -12,4 Grad und 55 Grad Vorlauf benötigst, wäre die A13 besser.
Außer du planst mittelfristig noch energetisch Maßnahmen
neue Fenster, Dachsanierung, oberste Geschossdecke usw.
Dann kann man auch die A10 nehmen, dann läuft der Heizstab die ersten Winter ein paar Stunden länger.
Danke... es hilft mir....
Ist der Heizstab in der WP oder Inneneinheit?
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |