Vitocal 252-A | Infos zum Abtauvorgang gesucht

Hier ist eine 252 A10 2C mit integriertem 190l Warmwasserspeicher, SW 2323, installiert.

 

Beim Abtauvorgang pumpt die WP das heiße Wasser auch in den FBH Kreis, obwohl App und Viguide melden, dass die Pumpe des FBH Kreis aus ist. Das entspricht jedoch nicht der Tatsache. Die FBH Pumpe  läuft und pumpt heißes Wasser in den FBH Kreis, dadurch wird auch der Aufheizvorgang für das Abtauen verlängert. Dem 40 Jahre alten FBH-Kreis schadet das heiße Wasser zusätzlich.

 

Des Weiteren taut die Wärmepumpe einen eisfreien Verdampfer ab, es gibt keine Vereisung, dennoch findet ein Abtauvorgang statt.

 

Durch die beiden Probleme wird die Effizienz, JAZ und SCOP der Wärmepumpe verschlechtert und kostet zusätzlich Strom und erhöht die Kosten für die Wärmepumpe.

 

Gibt es Parameter die hierfür angepasst werden können von seitens Viessmann?

 

Lieber Flo @Flo_Schneider hast Du Infos, wie in so einem Fall Abhilfe geschaffen werden kann?

 

 

302 ANTWORTEN 302

Wie @HaHu13 in seinem Thread beschreibt, reicht eine Temperatur von 25 Grad für den Abtauvorgang.

Wieso wird die Temperatur beim Abtauvorgang auf rund 50 Grad oder mehr aufgeheizt?

Kostet nur unseren Strom!!!

@Juergen-B

@Wangnick 

Gibt es einen DID für die Temperatur des Abtauvorgangs? 

Eine Suche in der Datenpunktliste nach "defrost" ergibt:

2256 : O3EInt16(2, "DesiredThermalEnergyDefrost"),

2632 : O3EComplexType(4, "CompressorMinMaxSpeedDefrost", [O3EInt16(2, "Min", scale =10, signed = "True"), O3EInt16(2, "Max")]), #250SH Unit RpS,

2840 : O3EInt16(2, "SecondaryHeatExchangerOptimumVolumeFlowDefrost"),

2891 : RawCodec(6, "RefrigerantCycleDefrostTimers"),

2910 : RawCodec(4, "CompressorMinMaxRequestedSecondaryReturnTemperaturePreStartDefrost"),
2911 : O3EInt16(2, "CompressorMaximumRequestedSecondaryReturnTempDefrost"),

 

Die beiden letzten DIDs könnten interessant sein.

Es wäre am Einfachsten, wenn die Temperatur am Kondensator-Eingang das Ende des Abtauvorganges auslöst.

Wenn dort z.B: +15°C ankommen, dann ist mit Sicherheit auch der untere Bereich des Kondensators eisfrei. (Sicherheitszugschlag)

 

Aktuell wird mein Kondensator nach dem Abtauen (eines eisfreien Kondensators!) weiterhin 5min mit konstant 38°C heissem Kältemittel gespült ohne erkennbaren Nutzen

 

Das zeigt mir, dass die Logik zeitgesteuert ist und nicht temperaturgesteuert. Einfach nur unglaublich.

Grüße

HaHu