Vitocal 251 Elektrische Begleitheizung Kondenswasserwanne - Typ AF

Hallo, bei meiner Anlage (Außeneinheit AWO-M-AC-AF 251.A08) ist werkseitig schon die Beheizung der Kondenswasserwanne (Typ AF) verbaut. Bei welcher Außentemperatur oder welchen Betriebsbedingungen schaltet sich diese Heizung ein und woran erkenne ich, dass sie eingeschaltet ist?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Robter,

 

der Ausgang wird nur bei der Abtauung und wenn 5 °C erreicht bzw. unterschritten wurden. Dabei bleibt der Ausgang maximal 12 Minuten aktiv und hat eine Mindestpausenzeit von 80 Minuten, bis er erneut geschaltet wird. Eine Anzeige, wo du siehst, ob sie aktiv ist, gibt es nicht. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Robter,

 

der Ausgang wird nur bei der Abtauung und wenn 5 °C erreicht bzw. unterschritten wurden. Dabei bleibt der Ausgang maximal 12 Minuten aktiv und hat eine Mindestpausenzeit von 80 Minuten, bis er erneut geschaltet wird. Eine Anzeige, wo du siehst, ob sie aktiv ist, gibt es nicht. 

 