Liebe Leute,
laut Montage- und Serviceanleitung (Anhang Technische Daten, Seite 202) enthält die AWO-E-AC 251.A10 18l Heizwasser ohne Ausdehnungsgefäß. Umfasst diese Menge den Inhalt des internen Abtau-Bypass-Puffers der IDU? Wo finde ich eine definitive Angabe zum Volumen dieses Abtaupuffers?
Hintergrund für meine Frage ist die Interpretation meiner Daten zur Warmwasserbereitung und zum Abtauverhalten der Anlage, bei der der Heizwasserinhalt der Anlage plus der Heizwasserinhalt der Verrohrung zwischen IDU und ODU eine Rolle spielen.
LG, Sebastian
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Wangnick,
der Inhalt ist inklusive Abtaupuffer, welcher eine Menge von 16l fasst.
Viele Grüße
Flo
Hallo Wangnick,
der Inhalt ist inklusive Abtaupuffer, welcher eine Menge von 16l fasst.
Viele Grüße
Flo