abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 250a läuft weiter.

Hallo, warum läuft meine Wärmepumpe weiter und verbraucht Strom; das Haus hat 2 Grad über dem eingestellten Wert, der Warmwasserspeicher hat die eingestellte Temperatur und trotzdem läuft die Wärmepumpe.  

Auch ist eine Übereinstimmung mit der Heizkurve nicht gegeben bei 8 Grad plus Außentemperatur im Moment. 

Hat wer eine Idee woran das liegen könnte ? 
Danke

IMG_2788.jpeg
IMG_2789.jpeg
92 ANTWORTEN 92

Ich hab gerade die Wp manuell abgeschaltet, hat 5kw strom verbraucht ohne sich zu beruhigen 😏 Die Räume haben sich auf 23° Grad erwärmt und die Pumpe läuft und läuft mit hohem verbrauch. 

Wenn die Pumpe läuft und läuft und die Temperatur höher als gewünscht ist, muss die Heizkurve niedriger eingestellt werden. Haben sie noch die Thermostate demontiert? Wenn die Heizkörper Thermostate ohne Funktion sind, wird die Temperatur alleine über die Heizkurve eingestellt. Dies wurde aber auch bereits von anderen beschrieben.

mlz

Mit anderen Worten

 

Dein Haus ist so gut gedämmt, daß du mit deiner Temperatur in der Heizkurve deutlich runtergehen kannst.

Zumal wenn nicht über Thermostat der Zulauf zum Heizkörper reguliert wird und das HZ Wasser ungebremst durchläuft. Der Plan der kpl aufgedrehten Thermostate ist ja der, über die Heizkurve den Wert festzulegen der für deinen kühlsten Raum die gewünschte Temperatur bringt. In den anderen Räumen, die dann evtl zu warm werden wenn's für den  kühlsten gerade reicht muß dann über Thermostat runtergeregelt werden.

Wpuser1_0-1737369349024.png

Wpuser1_1-1737369364449.pngWpuser1_2-1737369383106.png

 

Der Stecker in der Kachel Wärmepumpe zeigt Aktivität Durchlauferhitzer, dein Volumenstrom, zeigt jetzt 1300 (sonst unter 1200). Alles deutet auf Abtauvorgang hin.

 

Update, ich habe gestern das 2440 Update erhalten, seitdem scheint die Wp sich beruhigt zu haben, es scheint als wisse die Wp was Sie tut. Läuft seit gestern geschmeidig.  

Frage, der Installateur hat ein Alva Umwälzpumpe montiert. Wäre hier eine Divicon nicht effizienter/besser ? Welche Vorteile hat eine Divicon ?  

Divicon baut komplette Einheiten, Mischer, Rücklauf ect. und kauft die passenden Pumpen jeweils ein.

Auftraggeber ist die jeweilige Heizungsfirma.

Meist wird die günstigste Pumpe verbaut.

Alles aus Guss hinter der Dämmschale ist von Divicon.

Die Pumpe ist extra.

Ich habe meine ausgetauscht.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023
20250121_183118[1].jpg

Danke Optimus, für die Veranschaulichung. Bei mir ist lediglich die Pumpe (Bild) im Heizkreis montiert, und ein Magnet-Schlammabscheider.

Ein Thermostat ist nur beim Vorlauf montiert. Rücklauf wie bei dir zB. nicht. 

Bildschirmfoto 2025-01-22 um 11.40.59.png

@Wpuser1 

 

Warum fehlt an deinen Leitungen die Dämmung? 

Ich hatte den Installateur damals bei der Montage darauf angesprochen, ob noch eine Dämmung über die Leitungen kommt. Er meinte, es besteht keine Notwendigkeit, wenn ich will, könnte ich selbst die Rohre Dämmen. 🤷‍♂️

 

Entscheide selbst

 

Das Wichtigste in der Übersicht

  • Das GEG legt Anforderungen fest, wie Rohrleitungen gedämmt werden müssen.
  • Heizungs- und Warmwasserleitungen, die durch unbeheizte Räume laufen, müssen mit einer Dämmstärke von 100% (GEG/EnEV 100%) gedämmt werden. Die Dicke der Dämmung muss also mindestens dem Rohrdurchmesser entsprechen.
  • Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, die mit der Außenluft in Kontakt kommen, müssen mit einer Dämmstärke von 200% (GEG/EnEV 200%) gedämmt werden. Die Dämmung muss also doppelt so dick wie der Rohrdurchmesser sein.
  • Rohre, die in Wänden oder Deckendurchbrüchen verlaufen, müssen nur halb so dick wie der Rohrdurchmesser sein (GEG/EnEV 50%).
  • Eine Ausnahme von der Dämmpflicht besteht nur bei Gebäuden mit höchstens zwei Wohneinheiten, von denen der Eigentümer vor dem 1. Februar 2002 eine Wohnung selbst bewohnt hat.
  • Am 1. Januar 2023 ist eine Novellierung des GEG in Kraft getreten. Diese hat jedoch keine Änderungen bezüglich der Gebäudedämmung mit sich gebracht

Also das ist ja mal Top zusammen gepfuscht. Wo soll denn der Divicon Verteiler sein?

Normal hast Du da Absperrhähne dran damit die Heizkreispumpe getauscht werden kann ohne viel Wasser ablassen. Die Divicon würde ich mir zurück erstatten lassen.

Ist die Anlage so von Viessmann abgenommen? Und auch wegen Garantie aufgeschaltet?

Hier:https://home.viessmann.com/de/de.html?redirectTarget=https%3A%2F%2Fhome.viessmann.com%2Fde%2Fde%2Fan...

Also bei mir zu Hause wäre der HB damit nicht durch gekommen.

Ich bin immer wieder erstaunt was sich manche trauen.

Und damit noch leben können.

Normal sieht das mal mindestens so aus:

https://waermepumpengiganten.de/Divicon-Heiz-Kuehlkreis-Verteiler

 

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

Der Installateur hat noch Arbeiten durchzuführen. Meine Solarthermische-Anlage wurde bei der Montage im Dezember außer Betrieb genommen, die muss noch nachträglich vom Installateur Befüllt, und Angeschlossen werden. Der Installateur muss ohnehin noch arbeiten durchführen, da werde ich das Thema Dämmung mit ihm abklären. Danke für die Übersicht.  

@Optimus1 

 

Wpuser hat ja keinen Divicon

Er wollte nur die Unterschiede wissen.

 

Die Frage nach den Absperrhähnen ist allerdings schon relevant.

Ich dachte der HB hätte so etwas abgerechnet?

Vielleicht habe ich das verwechselt mit einem anderen thread.

Sieht aber trotzdem Amateurhaft aus was da verbaut wurde.

Aber vielleicht war es ja besonders preiswert.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

Bei mir machte der keinen Handschlag mehr.

Und wie erwähnt, die Anlage muss abgenommen und aufgeschaltet sein sonst wird das nichts mit Garantie.

Von der Gewährleistung will ich hier gar nicht reden so wie das verbaut wurde.

Ich bin hier auch raus aus dem Thema.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

Beinahe 30k für eine A10 würde ich nicht gerade als Preiswert bezeichnen 🤷‍♂️