Hallo,
Vitocal 250 AH hybrid mit Vitocrossal 300,
Die Inneneinheit HAWO AC 252.A16 hat keinen Durchlauferhitzer.
Übernimmt dann der Vitocrossal den Frostschutz des Außengerätes?
Ein Pufferspeicher ist nicht vorhanden.
Danke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Vielen Dank Flo
Hallo MB23,
ja, der Frostschutz wird im Notfall oder wenn die Vitocal außerhalb ihrer Einsatzgrenzen ist durch den Vitocrossal übernommen. Die Ansteuerung dafür erfolgt über die Regelung der Vitocal.
Viele Grüße
Flo