Vitocal 250AH -Anschluss Heiz-/Kühlkreise an externen Pufferspeicher

in der Planungsanleitung zur Vitocal 250 A steht unter Pkt. 6.13: „Über die an den externen Pufferspeicher angeschlossenen Heizkreise ist keine Kühlung möglich.“

In dem unter viessmann-schemes zu findenden Schema 4804965 für eine

Hybridanlage mit Vitocal 250AH, Gas-Brennwert-Wandgerät, externem Heiz-/Kühlwasser-Pufferspeicher, monovalentem Speicher-Wassererwärmer, hydraulischer Weiche, Heiz-/Kühlkreisen mit und ohne Mischer

sind die Heiz-/Kühlkreise nur am externen Pufferspeicher angeschlossen.

Was von beidem gilt? Wie ist die Anlage korrekt für den Fußbodenheizkreis zur wechselweisen Nutzung der Heiz- und Kühlfunktion zu verrohren (in der Übergangsphase weder Heizen noch Kühlen, Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen manuell, nicht temperaturabhängig automatisch)?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo E_T,

 

das Schema stimmt, hierbei handelt es sich um einen Drucksachenfehler in der Anleitung. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo E_T,

 

das Schema stimmt, hierbei handelt es sich um einen Drucksachenfehler in der Anleitung. 

 

Viele Grüße