Hallo,
ich habe mir bei meiner Warmwasser Bereitung die Wärmeströme und Stromverbräuche etwas näher angesehen und ausgewertet.
Betriebszustand der WP
Delta VL zu RL 5K, (sollten 3K sein)
Überhitzung Sauggase vor dem Kompressor 18K, (sollten 2K sein, Vitocal 250 hat dyn. Temp-Kurven)
Delta T zwischen Eingang Verdampfer zu Umgebungsluft sind 4K. (sollten 3K sein)
Es zeigt sich folgende Ergebnisse bei den spezifischen WP-Betriebspunkten am VL-Strang
A7/W35: COP gemessen 3,7 vs. COP lt. Datenblatt mit 5.31 (Start WW-Bereitung)
A7/W45: COP gemessen 3,3 vs. COP lt. Datenblatt 4,14 (Ende WW-Bereitung)
A20/W45: COP gemessen 3,6 vs. COP lt. Datenblatt 6,18 (Ende WW-Bereitung)
Wie sieht es dazu bei Euren Anlagen aus und gibt es eine Erklärung, warum die Datenblattwertumbei diesen Betriebspunkten um bis zu 30% unterschritten werden?
Beste Grüße
HaHu
Hallo,
der Wert A7/W35: COP ist für die WW Bereitung auch nicht relevant.
Für WW Bereitung musst du den Wert verwenden der 5K höher als die eingestellte WW Temperatur ist.
Wenn dz z.B 50 Grad WW gewählt hast muss die WP mit 55 Grad in den WW Speicher gehen und die 50 Grad zu erzielen.
Bei A7/55 ist der COP 2.97
VG
Hallo,
Meine Werte z.B A7/W35 beziehen sich auf die Vorlauftemperatur der WP Richtung Speicher ca 10min nach Start der WW-Beladung. (für stabile Werte)
Eine Zieltemperatur,Überhöhung oder auch die Temperaturverteilung im Schichtspeicher ist dazu nicht relevant.
Es geht daher ausschließlich um einen spezifischen Betriebspunkt der Wärmepumpe die im Gehensatz zum normalen Heizbetrieb beim WW-Bereiten mit hoher Überhitzung des Sauggases von bis zu 18K fährt.
Chees
HaHu
Hallo HaHu,
bei der Angabe "COP lt. Datenblatt mit 5.31 " steht die Anmerkung bei Nenn-Wärmeleistung 7,3 kW.
Viessmann gibt hier einen Teillast Wert, der ist beim Heizen auch eher relevant und auch besser als der Wert bei Volllast, weil Verdampfer und Kondensator bei Teillast überdimensioniert sind.
Bei WW Bereitung fährt der Verdichter aber mit Volllast, deswegen gelten die Teillast Angaben für den COP nicht.
Hallo Qwert,
das habe ich auch gedacht.
Mein Kompressor läuft bei WW wie zu sehen mit zarten 44% Teillast und ca 6kW
Eine Effizienz- Abweichung von <10% zum optimalen Betriebspunkt wäre nachvollziehbar.
>30% sind aber zu viel
HaHu
Hast eigentlich schon ein Feldbett in den Heizungsraum gestellt? 😉
Das hat mir meine Frau schon vor 3 Monaten empfohlen.
Leider bleibt mir das Schmunzeln darüber mittlerweile im Hals stecken.
Ich hoffe noch auf ein gute Ende und dass ich wieder im SZ übernachte.
Cheers
HaHu
Es ist traurig, beschämend und sehr befremdlich wie Viessmann mit den Problemen, Bugs und Sorgen der Kunden umgeht.
Verbinde dich doch mit OpenE3 mit der Anlage und schreibe die für dich relevante Datenpunke in eine Datenbank.
@Flo_Schneider
Hallo Florian,
kannst Du uns zu dieser Abweichung eine Erklärung liefern, denn während des normalen Heizbetriebes sind die COP Werte bei diesen Betriebspunkten besser?
Beste Grüße
HaHu
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |