Hallo Zusammen,

ist es möglich die Vorlauftemperatur beim Kühlen zu ändern? Ich finde dazu keine Einstellung. Momentan liegt der Vorlauf bei 15,7 °C was kritisch zwecks Taupunkt ist.

 

Danke schonmal.

5 ANTWORTEN 5

Hallo Grafschi,

 

über den Parameter 2409.0 Min. Grenze des Vorlauftemperatur-Sollwerts für die Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 kann dies begrenzt werden. Die Einstellung muss dein Fachbetrieb vornehmen.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo @Flo_Schneider 

bei meiner Anlage wurde vom TD der Parameter 2405.0 auf 19°C gestellt. (Min.Temp bei Kühlung)

Trotzdem läuft die Anlage mit ca 7000W Kühlleistung bis runter auf 17°C Vorlauftemperatur und schaltet dann für 5min ab bis das ganze System wieder 22°C hat.

 

Nach dem Neustart geht das Ganze wieder von vorne los.

 

Welcher Fehler liegt hier vor?
Beste Grüße
HaHu

Hier liegt kein Fehler vor. Mit der minimalen Vorlauftemperatur wird die Solltemperatur vorgegeben. Die Abschaltung erfolgt dann, wenn die Solltemperatur um die Ausschalthysterese unterschritten wurde. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Florian,

 

Viel einfacher und besser wäre es,  wenn die Pumpe die Leistung drosselt und die Vorlauftemperatur konstant knapp über der Not-Ausschalttemperatur bleibt und so dahinläuft.

 

Bitte um Rückmeldung 

 

Harald

Die Leistung ist während des Kühlbetriebes deutlich größer als beim Heizbetrieb. Wichtig ist, dass die Kühlflächen die erzeugte Kühlmenge immer abnehmen können, wenn die Temperatur dann um die Hysterese unterschritten ist, ist es normal, dass die Wärmepumpe abschaltet. 

 

Viele Grüße
Flo