Vitocal 250A - Verdichter läuft nicht an beim Heizen

Hallo Zusammen,

bei uns läuft der Verdichter beim Heizen nicht mehr an.

Wir haben die Heizungseinstellung auf 25°C stehen

   -> Zeitprogramm steht auf Heizen und normal

   -> Heizkörper sind aufgedreht

   -> Interne Pumpe läuft

   -> Heizkreispumpe läuft

   -> Verdichter + Ventillator laufen aber nicht an

Das war am Freitag auch schon, da hat uns der Heizungsinstallateur am Telefon empfohlen, die Inneneinheit auszuschalten und nach 2 min wieder einzuschalten.

Da hat es dann am Freitag funktioniert.

Leider hilft diese Vorgehensweise heute nicht mehr.

Ich habe 2 mal die Inneneineheit ausgeschaltet, beides mal ging dann der Verdicher nicht an.

 

Das ist irgendwie frustirerend.

Wir haben über 40.000 € investiert (mit allen Maßnahmen/ Heizung und neuer Sicherungskasten, usw...)

 

Morgen fürh rufe ich den Heizungsinstallateur an.

Hat noch jemand eine Idee, was zu tun ist?

 

Gruß Uli

16 ANTWORTEN 16

Keine Fehlermeldung vorhanden?

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

Nein 

Huete Morgen ist der Verdichter nun angelaufen.

Das ist zwar erstmal schön, aber löst das Problem von gestern Abend nicht.

Das ist dann schon die Frage, warum das so war und ob das wieder passieren kann.

Auf Vorschläge/ Lösungen sind ir gespannt.

Gruß Uli

Hallo Zusammen, 

 

nun hat sich das Problem erweitert/ wiederholt 

Beim Heizen lief der Verdichter 1 Woche lang nur an wenn 2 Heizkörper aufgedreht waren  -> bei einem aufgedrehten Heizkörper startete er nicht.

Seit Samstag Abend startet der Verdichter erst, wenn ich 3 Heizkörper aufdrehe  -> bei 2 Heizkörpern startet er noch nicht. 

 

Das ist echt nervig, mit der neuen Anlage.

Hat jemand Lösungsvorschläge. 

 

Gruß Uli 

Hallo,

 

kein (Parallel-)Puffer installiert? Wie groß ist der Volumenstrom? Eventuell ist die Software mittlerweile so restriktiv, dass sie unterhalb eines Minimalwerts den Verdichter auslässt?

 

Gruß

Hallo, 

wo kann ich den Volumen Strom ablesen. Und welcher Mindestwert benötigt der?

Gruß 

Hallo,

 

an der Anlage selbst, glaube unter Heizkreis oder Wärmepumpe. 1000l/h war min. mein ich.

 

Gruß

Entweder direkt an der Anlage oder über https://viguide.viessmann.com.

Die Anmeldedaten sind die selben wie für die App.

mlz

Beworben wird die Anlage mit der Hydro Auto Control, die stets den Mindestvolumendurchsatz sichern soll.

Hat bei mir leider aber auch noch nie funktioniert.

Den kann sie nur dann sichern, wenn kein Probleme, z.B. erhöhter Druckverlust, vorhanden sind. Die verbaute Pumpe und die Physik haben auch ihre Grenzen. 

mlz

Erstmal vielen Dank, für die Antworten.

 

Der Heizungsbauer hat zwar am Mittwoch das Außensieb gereinigt, war aber kaum verschmutzt, hat man fast nicht gesehen.

Heute Abend lief der Verdichter auch erst wieder an, nachdem ich 3 Heizkörper geöffnet habe.

Werde morgen früh nochmal den Heizungsbauer anrufen.

 

Gruß Uli

Noch einige Fragen: 

Haben Sie nur Heizkörper?

Wieviele Heizkörper sind es?

Haben Sie ein Ein- oder Zweirohrheizsystem?

Sind Heizkörperthemostate vorhanden?

Wenn sie die Heizkörper öffnen, erfolgt dies über diese?

Wurde ein hydraulischer Abgleich durchgeführt?

 

mlz

Hallo Zusammen, 

 

nun 1 Jahr später mit vielen Besuchen vom Heizungsbauer und Viessmann Servicetechniker melde ich mich wieder.

Das "Problem" mit dem Verdichter ist gelöst. 

Dafür haben sich andere Probleme aufgetan.

 

Aber hier zu dem Thema nur die Lösung:

Der Volumenstrom war zu gering eingestellt -> Pumpenleistung zu niedrig.

Das wurde deshalb gemacht, damit das Strömungsgeräusch beim Heizen auszuhalten war.

 

Sprich, jetzt läuft der Verdichter an, wenn 2 Heizkörper geöffnet sind.

Volumenstrom ca. 650 ltr.

Das bedeutet, die Bude wird warm.

Drer Verdichter läuft an.

Leider müssen wir seither das nervige Strömungsgeräusch aushalten.

 

Ich eröffne deshalb ein neues Thema.

 

Gruß vom "Viessmann Versuchslabor"


@MSF_Ulrich_Loser  schrieb: Sprich, jetzt läuft der Verdichter an, wenn 2 Heizkörper geöffnet sind.

Welches Hydraulikschema (https://schematics.viessmann-climatesolutions.com/) wurde bei dir verbaut? Betreibt bei dir die Wärmepumpe den Radiatorenheizkreis direkt ohne einen Pufferspeicher? Muss also der komplette Volumenstrom, der durch die Außeneinheit geht, auch parallel durch die Radiatoren hindurch, und dich stören die Strömungsgeräusche an den Radiatorventilen? Oder stört das Geräusch der Inneneinheit? Denn 650 l/h ist für die Außeneinheit extrem wenig ...

 

LG, Sebastian

Hallo Sebastian,

 

ich kann zwar vom Fahrezugbau hydraulische Schaltpläne lesen, aber die haben wenigstens eine Legende.

- Was ist die Außeneiheit, die Inneneinheit, die Heizkörper, die Thermostat?

What ever.

Wir haben eine Doppelhaushälfte mit 2 Rohrsystem (Vor- und Rücklauf) und in allen Räumen nur Heizkörper an der Wand.

Wir haben keinen Pufferspeicher.

So wie ich es verstehe und auch die Fachleute erklärt haben, ist nur eine Pumpe drin und die schiebt den Volumenstrom zur Außeneinheit auch durch die Heizkörper.

Technisch aus dem Fahrzeugbau nicht zu verstehen.

 

Grüße Uli

Aber so wurde die von Viessmann und dem Heizunsgbauer geplant und eingebaut

Bei 650 l/h dürfte es aber keine Geräusche geben. Sind denn alle Kugelhähne voll  geöffnet?

Dann kann eigentlich nur der Rohrdurchschnitt viel zu klein sein.

Ich habe zwar einen Puffer aber die Anlage schiebt knapp 2000l/h durch die Außeneinheit und vom Puffer knapp 1600 l/h durch die Heizrohre. Ich habe 18 HZK. Und alles ruhig im Haus. Wenn ich auf 1800 l/h gehe höre ich Strömungsgeräusche, ein leises Fiepen, ist also zu hoch eingestellt.

Man sollte die ungefähre Heizwassermenge kennen die da benötigt wird.

Wie war es denn mit der alten Heizung, ich denke mal die Rohre sind übernommen worden oder wie?

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#