Hallo Zusammen,
bei uns läuft der Verdichter beim Heizen nicht mehr an.
Wir haben die Heizungseinstellung auf 25°C stehen
-> Zeitprogramm steht auf Heizen und normal
-> Heizkörper sind aufgedreht
-> Interne Pumpe läuft
-> Heizkreispumpe läuft
-> Verdichter + Ventillator laufen aber nicht an
Das war am Freitag auch schon, da hat uns der Heizungsinstallateur am Telefon empfohlen, die Inneneinheit auszuschalten und nach 2 min wieder einzuschalten.
Da hat es dann am Freitag funktioniert.
Leider hilft diese Vorgehensweise heute nicht mehr.
Ich habe 2 mal die Inneneineheit ausgeschaltet, beides mal ging dann der Verdicher nicht an.
Das ist irgendwie frustirerend.
Wir haben über 40.000 € investiert (mit allen Maßnahmen/ Heizung und neuer Sicherungskasten, usw...)
Morgen fürh rufe ich den Heizungsinstallateur an.
Hat noch jemand eine Idee, was zu tun ist?
Gruß Uli
Keine Fehlermeldung vorhanden?
Nein
Huete Morgen ist der Verdichter nun angelaufen.
Das ist zwar erstmal schön, aber löst das Problem von gestern Abend nicht.
Das ist dann schon die Frage, warum das so war und ob das wieder passieren kann.
Auf Vorschläge/ Lösungen sind ir gespannt.
Gruß Uli
Hallo Zusammen,
nun hat sich das Problem erweitert/ wiederholt
Beim Heizen lief der Verdichter 1 Woche lang nur an wenn 2 Heizkörper aufgedreht waren -> bei einem aufgedrehten Heizkörper startete er nicht.
Seit Samstag Abend startet der Verdichter erst, wenn ich 3 Heizkörper aufdrehe -> bei 2 Heizkörpern startet er noch nicht.
Das ist echt nervig, mit der neuen Anlage.
Hat jemand Lösungsvorschläge.
Gruß Uli
Hallo,
kein (Parallel-)Puffer installiert? Wie groß ist der Volumenstrom? Eventuell ist die Software mittlerweile so restriktiv, dass sie unterhalb eines Minimalwerts den Verdichter auslässt?
Gruß
Hallo,
wo kann ich den Volumen Strom ablesen. Und welcher Mindestwert benötigt der?
Gruß
Hallo,
an der Anlage selbst, glaube unter Heizkreis oder Wärmepumpe. 1000l/h war min. mein ich.
Gruß
Entweder direkt an der Anlage oder über https://viguide.viessmann.com.
Die Anmeldedaten sind die selben wie für die App.
Beworben wird die Anlage mit der Hydro Auto Control, die stets den Mindestvolumendurchsatz sichern soll.
Hat bei mir leider aber auch noch nie funktioniert.
Den kann sie nur dann sichern, wenn kein Probleme, z.B. erhöhter Druckverlust, vorhanden sind. Die verbaute Pumpe und die Physik haben auch ihre Grenzen.
Erstmal vielen Dank, für die Antworten.
Der Heizungsbauer hat zwar am Mittwoch das Außensieb gereinigt, war aber kaum verschmutzt, hat man fast nicht gesehen.
Heute Abend lief der Verdichter auch erst wieder an, nachdem ich 3 Heizkörper geöffnet habe.
Werde morgen früh nochmal den Heizungsbauer anrufen.
Gruß Uli
Noch einige Fragen:
Haben Sie nur Heizkörper?
Wieviele Heizkörper sind es?
Haben Sie ein Ein- oder Zweirohrheizsystem?
Sind Heizkörperthemostate vorhanden?
Wenn sie die Heizkörper öffnen, erfolgt dies über diese?
Wurde ein hydraulischer Abgleich durchgeführt?