Hallo,
beim Lesen des Datenblattes der Vitocal 250A, und ihrer unterschiedlichen Varianten ist mir folgendes aufgefallen:
Bei gleichem Betriebspunkt (z.B. A-7/W55) ist lt. Datenblatt für die 10er und die 13er Maschine die Wärmeleistung bei der 230V Variante höher als bei der 400V Variante:
230V, @A-7/W55:
10er: 9,2 kW
13er 10,6 kW
400V, @A-7/W55:
10er: 6,75 kW
13er 7,56 kW
Ist das ein Druckfehler, oder hat das einen technischen Hintergrund? Interessant finde ich in diesem Zusammenhang auch, dass die COP Werte bei den 230V und 400V Maschinen unterschiedlich sind (bei 400V Höher). (Genaue Bezeichnung: 251.A 10 bzw. 10 2C sowie 13 bzw. 13 2C).
P.S: sind die 230 V Maschinen mit 10 bzw. 13 kW in Deutschland zugelassen (wg. möglicher Schieflast)?
Danke & Gruß
Hallo logisch88,
die A13 Maschine kann nicht als 230V Variante erworben werden. Bei der A10 Variante sieht es wie folgt aus:
Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A–7/W55)
Nenn-Wärmeleistung
251.A10 230V - 9,2 kW
251.A10 400V - 9,18 kW
Elektrische Leistungsaufnahme
251.A10 230V - 4,31 kW
251.A10 400V - 4,31 kW
Leistungszahl ε bei Heizbetrieb (COP)
251.A10 230V - 2,1
251.A10 400V - 2,13
Siehe hierzu das folgende Datenblatt.
Viele Grüße
Flo