Hi,
mir ist vor einiger Zeit aufgefallen, dass unsere Vitocal 250A immer mal wieder "Fehlstarts" des Kompressors durchläuft. Manchmal liegen 20 Tage dazwischen, manchmal nur 3.
Es ist aufgefallen, nachdem ich die Anzahl Kompressorstarts pro Tag berechnet hatte. Während des Sommers sollte es immer nur einen Starts gegeben haben (Warmwasser wird nur Mittags einmal gemacht).
Jedoch gab es auch Tage mit 2 oder 3 Starts. Daraufhin habe ich mir die Situation genauer angeschaut und es stellte sich heraus, dass der Kompressor tatsächlich startet und für kanpp 30s mit 1-2% Drehzahl läuft.
Die Zeiten waren so kurz, dass es in der App gar nicht angekommen ist. Ich konnte aber durch einen Stromzähler an der Außenheinheit erkennen, dass der Kompressor und die Lüfter tatsächlich anliefen.
Hier eine Grafik die das Problem verdeutlicht.
Um 13:30 Uhr hätte die Anlage aufgrund von Hysterese und Zeitplan anlaufen müssen, hat aber nach 30s wieder abgeschaltet und es 10 Minuten später erneut versucht.
Es werden in der Meldungshistorie keine Fehler oder dergleichen angezeigt.
Ist dieses Verhalten bekannt oder gibt es hier ein Problem?
Update:
Da der Fehler jetzt öfter passiert (alle paar Tage) habe ich mir die Statushistorie ausgeben lassen.
Es ist klar zu erkennen, dass der Heizprozess zweimal startet. Normalerweise ist der nächste Eintrag der "PostRun".
Es gibt leider keinen Hinweis darauf, warum der Heizprozess abbricht.
258 StatusDtcHistory {"Count": 11, "ListEntries": [
{"State": {"ID": 125, "Text": "HeatPumpHeatingActive"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 13:45:17", "Timestamp": 1729683917000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 125, "Text": "HeatPumpHeatingActive"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 13:32:14", "Timestamp": 1729683134000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 124, "Text": "HeatPumpPreRun"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 13:30:12", "Timestamp": 1729683012000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 115, "Text": "FourThreeWayValveDomesticHotWaterPosition"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 13:30:06", "Timestamp": 1729683006000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 134, "Text": "FourThreeWayValveIdlePosition"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 10:15:09", "Timestamp": 1729671309000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 60, "Text": "SummerMode"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 10:15:05", "Timestamp": 1729671305000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 123, "Text": "HeatPumpOff"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 08:32: 59", "Timestamp": 1729665179000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 129, "Text": "HeatPumpPostRun"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 08:30:57", "Timestamp": 1729665057000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 125, "Text": "HeatPumpHeatingActive"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 05:33:51", "Timestamp": 1729654431000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 124, "Text": "HeatPumpPreRun"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 05:31:50", "Timestamp": 1729654310000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 116, "Text": "FourThreeWayValveRoomSpaceClimateOnePosition"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 05:30:06", "Timestamp": 1729654206000}, "Unknown": 1}]}
Hallo Daniela,
dumme Frage: wo / wie genau hast Du Zugriff auf VCMU Fehlermeldungen, die man nicht an der IDU (ich nehme an Du meinst die Meldungshistorie im Service Bereich der HMI) sieht?
Ich habe einen CAN-Bus-Adapter und kann über IOBroker und den Adapter e3oncan direkt die auf die WP zugreifen.
Hi,
sorry dass ich nochmal nachfrage.
Eine Integration über CAN-Bus-Adapter habe ich auch, allerdings ohne IOBroker, sondern direkt mit open3e und Home Assistant, was aber für die Daten-Verfügbarkeit keinen Unterschied machen sollte.
Welche Datapoint ID (DID) bzw. welche exakte Bezeichnung hat denn das Fehlerlog der VCMU ?
Und gibt es weitere interessante Fehlerlogs von anderen Komponenten?
VCMU und HPMUMASTER
Das wären die Datenpunkt, die ich mir bisher angeschaut habe.
Mit Home Assistant kenne ich mich nicht aus. In IOBroker habe ich einen Objektbaum, den ich mir anschauen kann.
Heute doch mal wieder einen Fehlstart gehabt. Ich hätte es gar nicht bemerkt, wenn nicht eine Meldung in ViCare gekommen wäre. Das hatte ich auch noch nie.
Kenn ich so auch nicht.
Aber kein Hinweis auf den Grund?
Gruß Karl
Nein, nur die dargestellte Meldung
Hallo ABR,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit, dann kann ich mir einmal den Grund für die Meldung ansehen.
Viele Grüße
Flo
Aber gern: 7975109301821124
Der Fehler sagt folgendes aus:

Eine Ursache konnte ich dafür nicht finden. Auch die Werte im Trending sehen so wie an den anderen Tagen aus. Es sieht auch nicht so aus, dass zu der Uhrzeit eine Anforderung stattgefunden hätte.
Viele Grüße
Flo
Hallo @Flo_Schneider ,
vielen Dank zunächst. Eine Anforderung muss es um 6:30 Uhr nach der tiefen Nachtabsenkung gegeben haben. Ich sehe die Versuche auch im Log der Strommessung. Der richtige Anlauf gelang dann erst um 6:45 Uhr.
Grüße
ABR
Im Trending sehe ich, dass erst um ca. 7:30 am 23.11. eine Anforderung kommt.
Viele Grüße
Flo
Gibt es irgendwo ein Problem mit Sommer- /Winterzeitumrechnung? Mein Zeitprogramm startet um 6:30 Uhr. Sonst gäbe es großen Ärger. Die Fehlermeldung mit 6:45 Uhr passt auch dazu. Und das Diagramm in ViCare auch.
Merkwürdig, die Systemuhrzeit passt in jedem Fall zur aktuellen. Ich lasse mal abklären, ob es bei der Trendinganzeige eine Verschiebung der Uhrzeit gibt bzw. gucke ich mal, ob das bei anderen Anlagen auch so ist. Ansonsten empfehle ich dir, zu beobachten, ob es nochmal zu der aufgetretenen Fehlermeldung kommt.
Viele Grüße
Flo