Vitocal 250A Heizkennlinie reagiert nicht

Hi zusammen,

Ich kann meine heizkennlinie verstellen wie ich will, es ändert sich nichts. 

Eule67_0-1735912521190.jpeg

Eule67_1-1735912580614.jpeg

Wie ihr seht passt das nicht zusammen. Wir haben 0 Grad und die Vorlauftemperatur sollte 36 Grad haben. 
Das Heizungswasser holt die Anlage aus dem Heizwasserpufferspeicher des Vitocell 120E. 
Auf dem direkten Wege aus dem Heizunngswassweppufferspeicher in den Heizkreis!?

Wie wird dann der Heizwasservorlauf reguliert?

Der obige Sollwert aus der Anzeige kann ich nur über die Service-Ebene- Systemkonfiguration einstellen?!

Eule67_2-1735913271783.jpeg

Dort ist es die Maximalbegrenzung!

Das kann doch nicht stimmen?

Hat jemand eine Idee 

LG

 

4 ANTWORTEN 4

Wenn die FBH über einen Puffer gespeist wird, müsstest einen Mischer haben ?

Ich habe Heizkörper, am Heizkreis 1 gibt es keinen Mischer.

Die Kennlinie ist für Heizkörper ungewöhnlich niedrig, daher die Annahme, dass es sich um eine FBH handeln könnte.


@Eule67  schrieb:

Hi zusammen,

Ich kann meine heizkennlinie verstellen wie ich will, es ändert sich nichts. 

(...)

Hat jemand eine Idee 

Was für ein Anlagenschema hast Du?

 

Falls Du ein Standard-Schema mit 250-A,120E und externem HK-Mischer hast, dann hängen Deine Heizkörper normalerweise am "Heizkreis 2" und den "Heizkreis 1" kann man dann auch nicht einstellen.

 

Evtl wurde bei der Inbetriebnahme nur vergessen, den "Heizkreis 1" in der Anzeige zu deaktivieren?

 