Vitocal 250A Begleitheizung Kondenswasserwanne

Bei uns wurde eine Vitocal 250A im August installiert. Das Kondensat wird über eine Wanne ins Kiesbett abgeführt. Eine Nachfrage bei meinem HB ergab, dass die Kondenswasserwanne keine Begleitheizung hat.

Ist eine  Begleitheizung zwingengend erforderlich ? Wenn ja, warum nicht serienmäßig?

Freue mich auf Eure Antworten.

RK660

12 ANTWORTEN 12

Hallo RK660,

 

es gibt ein Modell mit integrierter Kondensatwanne. Ob diese notwendig ist, hängt von der jeweiligen Region ab, wo die Anlage steht. Diese kann aber nachgerüstet werden.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo Schneider,

danke für die schnelle Antwort.

Wir wohnen im Einzugsbereich Bonn.

Ja, hier hat es in den letzten Jahren wenig Frost und Winter gegeben.

Aber es gab auch vereinzelte Tagen und Nächte mit Frost bei -5°C und kälter.

Und wenn so eine Kälteperiode etwas länger dauert ?

Machen solche Bedingungen der Vitocal 250A nichts aus?

Sollte es zu einem Schaden wegen techisch falscher Auslegung kommen, wer trägt die Kosten?

HB oder Viessmann? Wohl keiner von beiden!

Kosten hat wohl der Kunde an der Backe, obwohl er fachlich nicht beurteilen kann was technisch nötig ist.

Lieben Gruß

RK660

Hallo,

 

hier noch etwas ergänzendes zum Thema „Kondenswasser ableiten ins Kiesbett“.

 

Bei mir hatte es letzten Winter mehrere Wochen durchgehend Minusgrade, und das Kondenswasser wurde auch in ein Kiesbett abgeleitet.

 

Ergebnis:

Am Kies blieb durch die Kälte immer ein wenig Wasser sozusagen hängen, anstelle vollständig zu versickern. Mit der Zeit wurde an den einzellnen Kiessteinen die Eisschicht immer mehr, bis sich eine geschlossene Eisdecke gebildet hat. Ab diesem Zeitpunkt war „schluss mit versickern“, und es begann sich ein regelrechter Eispanzer an der Oberfläche aufzubauen….(siehe Foto)….

 

 

für dieses Jahr habe ich deswegen umgebaut, und eine Abflussleitung mit Begleitheizung in die WP einbauen lassen.

 

lg

Guennie

 

 

Hallo Guennie,

Danke für den Hinweis. Denke auch bei uns ist Handlungsbedarf.

Bin nur entäuscht über den Wissensstand des HB.

LG RK 600

Zusatzinfo welche von Interesse sein könnte:

 

Da es sich bei Deiner WP um eine aus der neuen Serie handelt, die mit einem Kältemittel arbeitet, wo gewisse Sicherheitsstandards bezüglich Explosionsschutz eingehalten werden müssen, gibt es auch Vorgaben, wie der Kondensatablauf gestaltet werden muss. z.b. ein Siphon der ständig mit Wasser gefüllt sein muss. Zur Verhinderung das bei einer eventuellen Leckage sich ein explosiver „Gas See“ aufbauen kann, oder eine explosive Gas Mischung sich ins Kanalsystem ausbreiten kann…..

 

lg

Guennie

Aus dem von Guenni genannten Grund ist es in jedem Fall sinnvoll, das Kondenswasser frei in ein Kiesbett ablaufen zu lassen.

 

An deiner Stelle würde ich die Anlage erstmal ohne Begleitheizung laufen lassen. Du wirst im Winter selber sehen, ob sich wie in Guennies Beispiel ein Eispanzer aufbaut. Ist dies der Fall, kann sie immer noch nachgerüstet werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

werde ein Gespräch mit meinem HB führen. Werde nicht auf milde Winter hoffen, sondern handeln.

Danke für Deine Hinweise.
Viele Grüße 

RK660

Hallo RK660!

 

Wie war das Gespräch mit deinem HB? Nimmst du die Pumpe mit oder ohne Begleitheizung?

 

@Flo_Schneider : Wird die Begleitheizung bei Bedarf dazu geschalten, oder läuft die immer mit?

Wenn sie bei Bedarf dazugeschalten wird, dann würde ich die Vitocal gleich mitbestellen.

 

Danke Christian

Hallo Christian, 

 

der Ausgang wird dann während der Abtauung aktiviert. Dies aber nur, wenn die Außentemperatur bei 5°C oder kälter ist. Die Mindestpausenzeit beträgt 80 Minuten und sie bleibt maximal 12 Minuten aktiv.

 

Viele Grüße
Flo

Ich gebe zu bedenken dass die beheizte Kondensatwanne grundsätzlich zu einem erhöhten Stromverbrauch führen wird.

Es ist keinesfalls ein Planungs- oder Herstellerfehler wenn sowas nicht verbaut ist.
Es gibt auch keine festen Regeln ab wann sowas "Pflicht" ist.
Mir wurde mündlich gesagt sowas benötigt man erst im Voralpenraum oder in Höhenlagen. Vielleicht in der Röhn oder anderen Gebirgen. Aber sicher nicht in Bonn.

Wenn mal ein extrem kalter Winter kommt gehst du halt mit dem Fön mal raus. Dafür sparst du 10 Jahre lang Strom. Man muss doch nicht alles immer doppelt und dreifach absichern. Sorry das ist mir wieder zu "deutsch". und dann meckern dass alles so teuer ist...


wir haben im Raum Frankfurt am Main hunderte Anlagen ohne Heizung laufen und es gibt überhaupt keine Probleme. Schließt auch Vorgängermodelle mit ein.

Hallo!

 

Kann man die integrierte Begleitheizung auch SW mäßig deaktivieren bzw. die Kabeln dazu abzwicken?

 

Hintergrund meiner Frage:

Version mit -AF wird um ca. 200€ billiger angeboten als die Version ohne -AF.

 

Sprich ich würde gerne auf die billige Variante gehen, aber die Begleitheizung will ich auch nicht haben, wenn das Ding dann immer mitläuft.

 

Danke Christian

Hallo Christian,

 

dein Fachbetrieb kann die Begleitheizung auch über die Parametereinstellungen deaktivieren. 

 

Viele Grüße
Flo