Hi Leute,
wie kann ich den Zusatzheizer komplett deaktivieren? Es müsste ja Parameter 2340 sein.
Kann ich einfach in das Inbetriebnahme Menü oder setze ich dann alles wieder auf Werkseinstellungen zurück?
Ja, die Inbetriebnahme kannst du aufrufen. Du kannst dich dort auf die gewünschten Änderungen beschränken. Nur die Heizkurve misst du danach wieder einstelllen. Die wird zurückgesetzt.
Kann ich das auch mit der ViGuide App machen?
Ich habe vermutlich den Vitodens 2….
Heizer deaktivieren geht nicht mit dem Viguide Web.
Aber am Gerät selbst geht es???
Kann ich den Zusatzheizer komplett deaktivieren????
Ja geht. Du kannst auch einfach nur die Leistung begrenzen.
Oder für WW aktiv lassen.
Beim Abtauen wird er, falls nötig, trotzdem zugeschaltet.
Es gibt auch zu jedem Gerät eine Bedienungsanleitung mit allen Parametern.😉
Achso abtauen über Zusatzheizer lässt sich nicht deaktivieren???
Nein, wenn er für das Abtauen benötigt wird, muss er verfügbar sein. Sonst friert dir die Ankage zu. Bei mir wird der Heizer aber bisher nicht genutzt.
Bei mir wurde er heute Nacht aktiviert und der Viessmann TD hat eigentlich den Zusatzheizer deaktiviert.