Vitocal 250A 16KW taktet zu viel

Hallo in die Runde, 

Hallo Viessmann

 

Seit Ende Mai sind wir mit einer Vitocal 250A 16KW ausgestattet. 3 Kreise (intern, Heizkörper, Fußbodenheizung).

 

Nachdem es Ende November ca. -7°C hatte dachte ich, das Gerät sei gut eingestellt, weil sie nur noch zwei bis drei Mal am Tag getaktet hat. Nur leider stellt sich um die 0-5°C ein anderes Bild dar... Morgens fährt sie hoch wie die Feuerwehr und das eigentlich leise Gerät macht ganz schön Windgeräusche. Dann geht sie nicht einmal ne halbe Stunde aus und springt wieder an.

 

Habe gelesen, dass eigtl. 12 Takte pro Tag okay wären, noch besser aber, wenn die Anlage so gut wie den ganzen Winter durchläuft. Das möchte ich auch erreichen, weiß aber nicht wie.

 

Vllt. habt ihr und Viessmann ja ein zwei Hilfestellungen.

 

Haus aus 1980 ist mäßig gedämmt. Ca. 200m² mit Einliegerwohnung (1 Zimmer, Küche, Bad). EG liegt Fußbodenheizung, Rest Heizkörper.

55 ANTWORTEN 55

Da geb ich dir Recht. Aber der H B . Stellt die Anlage auch nur oberflächlich ein. Das ist meine eigene Erfahrung. Ich habe dann begonnen mich selbst in die Materie einzufuchsen.

Jetzt nach zwei Wintern glaube ich das meine WP ordentlich läuft.

Das ist auch normal so. Keiner könnte dem HB die Zeit bezahlen. Die Feineinstellung kannst nur selbst vornehmen. Denn nur du weißt,ob jemand friert oder schwitzt. 

Und genau deshalb ist eine Heizungseinstellung individuell. Vergleiche mit anderen Anlagen und eingestellten Werten sind nicht zielführend .

Natürlich können die Ursachen grundverschieden sein. Aber das bekommt man nur Schritt für Schritt raus.

Es ist etwas so,wenn du an deinem Auto den ganzen Motor auseinander nimmst und am Ende feststellst,dass du vergessen hast,zu tanken.

Ja genau so ist das. Ich habe festgestellt das die Vor. und Rücklauftemperaturen in der App erheblich von denen abweichten die diereck am Heizungsrohr gemessen werden . 

Das mach teilweise 5 bis 6 grad Unterschied aus  .

Am Heizrohr ist die Spreizung OK.

Ich melde mich mal wieder...
HB war bis 05.01. in Urlaub. Nach ner weiteren Mail hieß es, wir wären priorisiert, aber natürlich sind aktuell Notfälle und co. abzuarbeiten. Letzte Woche dann ein Anruf, dass man uns nicht vergessen hat. Diese Woche Funkstille.

 

Währenddessen immer noch das gleiche Bild. Bei Temperaturen nahezu bzw. unter 0°C läuft die Anlage einigermaßen gut durch. Eingangsleistung von höchstens 2kW. Beim Abtauen ist dann wieder Remmidemmi in der Straße mit 5kW Eingangsleistung und Geräuschkulisse...

 

Die letzten Tage waren es bei uns wieder über 0°C - so 5-7°C tagsüber - wieder ca. 20 Takte pro Tag.

 

Das stellt mich alles nicht zufrieden. Wie schädlich sind denn die vielen Takte? 

Was kann der HB tun bzw. wie kann ich da was nachfordern oder Hilfe bekommen?

 

Am liebsten wäre mir inzwischen ne kleinere Anlage (10/13kW), aber das wird sicher weder der HB noch Viessmann mitmachen wollen. Wie stehe ich dann da, wenn der erste Verdichter den Geist aufgibt und kurz nach Ende der Finanzierung das Ding dann komplett aufgibt? So war der Heizungstausch nicht geplant...wir dachten, der HB kann was und die Anlage läuft dann ihre 15/20 Jahre gut mit regelmäßiger Wartung...

Hallo zussammen, ich habe mir folgende Krücke gebastelt und komme damit mit durchschnittlich geschätzt 2 Kompressorstarts am Tag durch den kompletten Winter.

Hintergrund: 200 m2 beheizte Fläche, außenwände 12 cm WDVS, Fenster 30 Jahre Doppelverglast, alle dicht, obere Geschossdecke 20 cm Dämmung. 20 Radiatoren, keine Fußbodenheizung. Mein Heizbedarf liegt bei 0 Grad bei ca 100 kW thermisch, bei 10 Grad bei ca 55 kW thermisch. Heizkurve 0,3/7. Vitocal 250-A16. Wärmebedarfsrechnung nach Norm, trotzdem hätte die Heizung eine Nr. kleiner locker gereicht.

 

Ich habe die Heizkreistemperaturen wie folgt programmiert. Von 18 bis 5 Uhr reduziert und von 5 Uhr bis 18 Uhr normal. Wenn es kälter als ca 5 Grad ist fahre ich beide Zeiten auf Raumtemperatur 19 Grad. Die WP läuft damit 24/7 durch, manchmal etliche Tage lang oder taktet wirklich sehr selten.

Wenn es wärmer als ca. 5 Grad ist, erhöhe ich tagsüber auf 21 Grad und senke nachts auf 3 Grad, damit die WP nachts aus geht. Dann läuft sie tagsüber meistens durch.

Das geht aber nur, weil das Haus gut gedämmt ist und bei 5 oder 10 Grad nachts nur ca. 1 Grad verliert. Dieses Grad wird dann tagsüber wieder aufgeholt.

Die Bude ist so komplett immer 20 bis 21 Grad warm

--> ich würde mir von Viessmann wünschen, dass man die Heizwasserhysterese endlich verstellen könnte. Ich bin mir sehr sicher, dass ich dann ohne diese Krücke (wenige klicks in der App) die Starts stark reduzieren könnte.

 

Sorry, 100 kWh/d bzw 55 kWh/d thermisch natürlich